Mat91
2019-04-29 12:13:23
- #1
大家好,
今天在做气密性测试时,我们发现蒸汽阻隔层似乎连接错误。先简单介绍一下:我们建了一座两层楼的房子,屋顶是有四面斜坡的坡顶,坡度为35度。暖气和通风设备安装在阁楼。因此,我们分别在二楼的木梁天花板和阁楼使用了24厚的隔热材料和Isover蒸汽阻隔层。
现在说说出现的问题。我们把阁楼的蒸汽阻隔层粘在了脚椽上,脚椽直接放置在圈梁上。气密性测试时发现空气从脚椽和圈梁之间渗入了阁楼。我了解到,蒸汽阻隔层应该粘贴至墙体上。
接下来我们该如何处理比较好?是否只用硅胶对脚椽进行喷涂密封就足够?阁楼只是作为储存空间和暖通设备的安装空间。还是说我应该另外裁剪一条30厘米宽的膜,把脚椽和墙体连接起来?
我快速画了一张示意图以便说明,期待你们的建议。

