防潮层连接脚檩 / 密封

  • Erstellt am 2019-04-29 12:13:23

Mat91

2019-04-29 12:13:23
  • #1
大家好,

今天在做气密性测试时,我们发现蒸汽阻隔层似乎连接错误。先简单介绍一下:我们建了一座两层楼的房子,屋顶是有四面斜坡的坡顶,坡度为35度。暖气和通风设备安装在阁楼。因此,我们分别在二楼的木梁天花板和阁楼使用了24厚的隔热材料和Isover蒸汽阻隔层。

现在说说出现的问题。我们把阁楼的蒸汽阻隔层粘在了脚椽上,脚椽直接放置在圈梁上。气密性测试时发现空气从脚椽和圈梁之间渗入了阁楼。我了解到,蒸汽阻隔层应该粘贴至墙体上。

接下来我们该如何处理比较好?是否只用硅胶对脚椽进行喷涂密封就足够?阁楼只是作为储存空间和暖通设备的安装空间。还是说我应该另外裁剪一条30厘米宽的膜,把脚椽和墙体连接起来?

我快速画了一张示意图以便说明,期待你们的建议。
 

Lumpi_LE

2019-04-29 12:20:57
  • #2
你们已经把[OG]对[DG]做好密封了吗?但是[DG]那里还是有风?那可能还有其他问题,还是这张草图的意思是这样?否则,在不了解更多边界条件的情况下,第二种做法(新的条带)才是正确的方案。
 

Mat91

2019-04-29 12:30:31
  • #3
感谢你的快速回复,我上传了建筑师的平面图的另一张图片。
 

Lumpi_LE

2019-04-29 13:29:46
  • #4
中间层有隔热吗?谁想出来的这个主意?这个安排实际上没有什么意义。无论如何,这对气密性测试应该没有影响,因为显然你在通往阁楼的密封处有一个洞,这要严重得多。
 

Mat91

2019-04-29 13:54:37
  • #5
没错,中间层的隔热层也有做。由于暖气设备,屋顶必须做隔热处理。我们还想额外对楼上进行隔音隔热(全部为自己施工)。隔热处理应该不会有坏处,同时做两个隔热层也无妨。

如果我们现在把防潮层延伸到环梁,问题应该就解决了,对吧?我本来还希望用硅胶密封这个更简单的方案也可以。但我们还是宁愿做好做正确。

再确认一下。我们曾经用关闭的楼上楼梯进行了一次风门测试。结果一切正常。另一次打开舱口测试时,感觉到了环梁与垂木脚之间有空气流动。
 

Lumpi_LE

2019-04-29 14:11:34
  • #6

如果没有加热和通风,确实可能会有害。这对木结构肯定不太有利。
一定要放一个带日志功能的温度/湿度计。


哦,原来如此,那听起来没那么严重。
硅胶不是永久密封的。
 

类似主题
13.12.2010阁楼上的空气热泵12
21.08.2014自制上层楼混凝土天花板/屋顶的隔热层 - 蒸汽阻隔层?10
15.02.2016必要的楼梯23
20.05.2016阁楼所需的OSB板,仍需额外收费?33
02.06.2016阁楼平面设计 - 请提供反馈!16
02.10.2016蒸汽阻挡层与蒸汽减缓层21
28.07.2020燃气锅炉是在阁楼还是在一楼的家政室?10
14.05.2017新建:阁楼是否可扩展14
01.07.2017屋顶结构 - 哪种类型的防潮层?10
05.08.2017需要地面找平层吗?未装修但有隔热的阁楼23
18.03.2024阁楼问题。高湿度 - 控制的居住空间通风?39
12.08.2018顶层楼板无蒸汽阻隔层隔热17
31.10.2018关于蒸汽屏障的担忧 - 天花板出风口的空气12
05.11.2019在阁楼上为燃气锅炉创建一个绝缘技术室57
13.04.2020建筑拖车中的隔热,防潮层是/否?12
07.10.2021搭建阁楼地板24
14.09.2020屋顶防潮膜 - 是否要用胶带粘贴订书钉?10
14.12.2022为办公室隔热冷屋顶阁楼23
20.02.2023圈梁处的建筑缺陷冷桥?12
15.05.2023建设规划:阁楼的定义11

Oben