Vermilli0n
2022-12-13 16:40:12
- #1
大家好
我现在真的有点无从下手,非常希望能得到一些建议。
供暖系统(4层,底层带地暖,地下室和1/2楼配备传统暖气片)使用的是燃气冷凝中央供热系统。(附供暖室照片)。
今年年中买房后,地暖在十月份短暂启动过,表面上运行良好。最近由当时的安装工做了系统讲解,并检查了墙壁调节模块Junkers Ceracontrol的设置。
目前的问题是,单个回路没有流量通过。传统暖气片可以正常升温。
目前为止做了什么?
- 检查执行器及其下方的阀门(运行良好;即使没有执行器且阀门打开,也没有流量)
- 更换了旧泵(Grundfos Alpha+ 25-40 180),因为性能不足(轴多次卡住且有严重沉积)。新型号Grundfos Alpha2 25-40 180无论设置如何显示流量为0.0-0.1立方米/小时。(安装正确)
- 对各个供暖回路进行了冲洗和排气。初次冲洗后,流量计显示各回路为1.5-3升/分钟,泵显示0.5-0.7立方米/小时。几秒钟后流量降回0.0-0.1立方米/小时,流量计也不再显示流量。
我快要束手无策了,希望有人能有新的想法。
如果需要更多关于系统的信息,我可以补充提供。
此致,感谢大家的建议!