大家好,

现在地暖的调节有多好吗?
据说甚至可以实现每个房间单独调节。

如果我想象一栋带有地暖的独栋住宅,有地下室、一楼和二楼……温度真的能被合理地调节吗?
举例来说,我能不能地下室设置19度;一楼厨房和客厅设置21度;一楼走廊、客卫和书房设置20度;二楼儿童房21度,浴室23度,卧室18度?
这理论上可行,实际上也能做到吗?

我问这个问题是因为我现在住在一栋多户住宅的公寓里,虽然每个房间都有传感器和调节器,但我们的地暖根本调节不合理。房子是2000年建的,除了卧室和儿童房装的是普通暖气片外,每个房间都有地暖。我们这里只有浴室和客厅的地暖有——然后浴室和客厅是24度(其他房间舒适的20-21度)或者关,关了就是19度,对我们来说太冷了。中间没有别的选择。况且我们也只有浴室和客厅的地暖是开着,其他房间没有开暖气。

暖气公司也来过好几次,但调节还是没改善。
 

Bauexperte

2014-03-04 11:59:52
  • #2
你好,


不仅仅是据说,确实能做到。


可以的,前提是事先做了热负荷计算,考虑了不同房间的温度需求。如果统一设定21度,那么一个房间还行,另一个房间就会太冷。


14年在地暖技术发展上几乎是一个时代的距离。另一方面,我也觉得除了使用不同供热介质(暖气+地暖)外,你的使用习惯也可能导致调节不灵。只用两个房间供暖,技术上可能会乱掉。

地暖依然有一点反应迟钝,但和2000年的系统比已不可同日而语。新建房屋可以直接设定所需温度,别乱动调节器。地暖会根据室外温度自动调节,迟钝感自然不会出现。

莱茵地区的问候
 

Panama17

2014-03-04 13:33:09
  • #3
听起来已经不错了。我一直希望那里有很大进展。

再说说我们现在的房子。卧室和儿童房几乎没人待,没必要给那里供暖。所以我可能会开厨房的暖气。那样厨房会暖和起来,客厅就不一定会冷。我觉得根本上哪里出了问题。比如客厅,靠近露台门前的两米根本没供暖。我最近还在某处看到,通常那里供暖管道会特别密集铺设。但如果这次土地真的成交了,我也不在乎了,我们很快就搬走了。而且暖气费也很容易控制。

目前我的计划思路基本对吗?我先考虑自己想要什么(房间数量、壁炉、屋顶形式、地暖、房间温度),然后再具体考虑用哪种技术经济地建造和供暖?

我现在真的很迷茫,我这里经常看到说技术(燃气、太阳能、热泵等)只有在能耗确定后才能规划。但能耗其实也很大程度上取决于设计(用什么材料、墙多厚等等),难道我理解错了吗?我现在真的不知道该怎么最好地开始这整个过程。
 

DerBjoern

2014-03-04 14:13:17
  • #4
但是请记住,在现代良好隔热的房屋中,几乎无法实现温差。我目前在一楼有21°C,而在楼上除了浴室以外,暖气全部关闭。尽管如此,我仍然很难将卧室温度降到19.5°C以下……
 

Mycraft

2014-03-04 14:16:57
  • #5
作为建筑专家所说,一台正确调校的设备会先进行粗略调节……在最初几个月内进行微调,然后之后不应再调整任何控制器……否则设备就有问题……

我的设备会自动调节……不需要再做任何操作……

选择热源是钱包和个人偏好化石能源还是非化石能源等问题。
 

Bauexperte

2014-03-04 19:23:34
  • #6
晚上好,

事先说明—你不应该所有关于房屋建设的重要知识都仅仅依赖于学到的或听来的片面知识。难道你没有一个你信任的销售员/顾问吗?至少可以找他们进行一次咨询吗?


这对你来说为什么没有意义?你听说过冷桥吗?即使你只给个别房间供暖,冷桥也会产生。最简单的解释就像开水壶。开着的时候,只需要很少的热量就能维持温度。如果你关闭电源/燃气,水温会下降,你需要更多的能量——升温也是需要花钱的——才能让水重新沸腾。

从我的角度来看,完全关闭这是毫无意义的,因为一旦设定的温度,通过外部传感器会自动调节。即使使用夜间温度降低,也应适度对待 => 就像开水壶需要再次加热一样。


是也不是。你选择一个符合节能条例或KfW级别的新建房屋,剩下的事情就会通过你的建筑合作伙伴根据所需的热需求计算自动完成。不是每个供热装置都适合每一个建设项目;你的建设项目的参数会告诉你可选的方案。

如果你在找到建筑合作伙伴之前,想了解可能的选项,可以委托一名TGA设计师做必要的计算。

莱茵地区的问候
 

类似主题
06.11.2014没有地下室的房子:储藏空间,爱好用地下室?49
23.07.2015没有车库和地下室的房子?阁楼扩建?脂肪瘤?85
22.02.2016卧室和儿童房的大小38
27.04.2016地下室、一楼和平顶层的平面图设计12
26.06.2016180平方米平面图加地下室 - 12.40米 x 9.04米21
10.11.2017建筑师设计的房屋平面图,两层带地下室18
27.02.2018公寓内湿度过高。冬季为60-70%33
10.03.2018儿童房和卧室 - 推荐的尺寸是多少?56
09.07.2018单户住宅平面图设计(城市别墅)约140平方米(3个儿童房)42
26.01.2019地下室的卧室13
01.10.2019卧室/儿童房隔音门23
14.10.2019带地下室的城市别墅平面设计改进建议?77
05.11.2019厨房和客厅的位置55
28.10.2020融资建设项目 独栋住宅 140平方米 + 地下室(巴伐利亚)34
15.08.2020带有3个儿童房、地下室和边界建筑的独栋住宅设计32
23.08.2025施工进展:带WU地下室和改建阁楼的联排别墅814
10.06.2021新建200平方米+带阁楼屋顶的地下室18
24.01.2023无地下室的独栋住宅平面图,3个儿童房和一间办公室18
27.12.2024独栋住宅平面图155平方米,无地下室,3间儿童房,1个办公室38

Oben