斜坡上的复杂污水情况(提升泵站,回流)

  • Erstellt am 2019-10-18 10:05:37

Bauherr am L

2019-10-18 10:05:37
  • #1
大家好,

关于我们的污水情况。我们在山坡上建造了一层位于道路以下的地下室。以下数据很重要:

地下室(有人居住)高度,含浴室、厕所等 166.75米 海拔
我们地块的管道连接点(底部)高度 166.42米 海拔
我们连接点上方最近的检查井盖高度 169.69米 海拔

所以这里可能只能使用黑水提升设备。有人有这方面的经验,可以提供建议或推荐设备吗?我们需要预估什么样的费用?

现在还有一个经过邻居地块(亲属,所以允许和建筑负担没有问题)的备用选项。这样会增加30米的污水管道,但那里的连接情况是:

管道连接点(底部)高度 164.53米 海拔
该连接点上方最近的检查井盖高度 166.31米 海拔

我们可以在这里不用提升设备和防回流阀排水吗?检查井盖高度166.31米,距离我们地下室地面排水口(例如淋浴)大约低半米,这样够吗?

感谢大家的帮助。我也想知道这里是否还有相关法规需要遵守。

你们的建造者 L
 

wrobel

2019-10-18 10:49:27
  • #2
早上好

这里肯定还有一些关于连接强制的问题,这对这个解决方案不利。

你只能对提升泵站进行适应,这个设备会把污水提升到你的回流阻挡层以上。
来自上层楼的污水你可以直接排放。

Olli
 

Bauherr am L

2019-10-18 10:54:02
  • #3
所以从坡度来看,水一定能流过邻居的土地。从166.75米到连接点的164.53米。这本来更多是关于回流高度的问题。回流高度在166.31米……必须连接当然是对这个想法的否决。那样的话就得安装提升泵了……
 

wrobel

2019-10-18 11:26:08
  • #4
抱歉,我之前弄错了高度。
 