您好,大家好,

首先非常感谢大家通过这个论坛提供的帮助。

情况如下:旧楼改造,核心翻新。砌体为砖石或松散/松动的石墙结构。我已经将整栋建筑拆除核心部分,现在是关于新地板/天花板结构的问题。

从一楼到二楼没有问题,我将在那里使用180毫米的横梁和180毫米木纤维隔热层实现夹层隔音。问题出在二楼到阁楼之间。

阁楼保持未加热/冷态。阁楼是一个“冷屋顶”,带有通风层,即屋架之间没有隔热,并且从房屋周围通过砌体(屋架在砌体上的承重面)可以流入空气进入阁楼。

由于我已经为所有天花板购买了OSB板,因此阁楼上方作为最顶层天花板的榫槽板/条板无法使用。

计划是从二楼到阁楼(从上到下):

- OSB3板 25毫米 EN300/13986:2004
- 180毫米高的天花横梁
- 40-80毫米空气间隙
- 140毫米或160毫米木纤维绝缘材料 SteicoFlex 036 置于横梁之间
- 带墙体连接的防潮膜
- 石膏板

由于隔热层仅为140毫米或160毫米厚,隔热层与OSB板之间保持40-20毫米的空气层,以使冷凝水能够排出或外部空气能够流通。

这样,空气就会通过OSB板与隔热层之间40-20毫米的空气间隙循环,从而使冷凝水得以干燥。此缝隙贯穿整个楼面,并通向外部。

我假设按照逻辑推理,我的结构是正确的,因为最上面的OSB板很可能充当防潮层,因此我可以用隔热层下方的防潮膜和隔热层上方40-20毫米的空气间隙预防此问题,或者这是正确的方式?如果我不保留此空气间隙,那么就是防潮膜、隔热层,接着就是OSB板。OSB板在最坏情况下是防潮层,因此所有冷凝水都会积聚在那里。这就是为何设有40-20毫米通向外部的空气间隙(见图)。

从一楼到二楼的结构将是:地板覆盖层带防踩踏保护 - 地暖 - 2层25毫米OSB板 - 180毫米木纤维隔热层 - 石膏板 / 当然侧墙配有边缘隔热条:

- 带防踩踏/隔音的地板覆盖层
- 地暖
- 2层OSB3板 25毫米 EN300/13986:2004(带边缘隔热条至地板覆盖层)
- 180毫米高的天花横梁
- 180毫米木纤维绝缘材料 SteicoFlex 036 置于横梁之间
- 石膏板

附上一张结构示意图,这样应该非常清楚。

非常感谢大家的建议和帮助!
 

类似主题
13.12.2010阁楼上的空气热泵12
10.11.2022隔热阁楼的通风23
05.03.2015V100或阁楼用舌槽板16
23.07.2015没有车库和地下室的房子?阁楼扩建?脂肪瘤?85
23.07.2015在新城市别墅中利用阁楼21
20.05.2016阁楼所需的OSB板,仍需额外收费?33
28.07.2020燃气锅炉是在阁楼还是在一楼的家政室?10
10.04.2017技巧/我的车库/阁楼改造的隔热方案?包括草图10
05.08.2017需要地面找平层吗?未装修但有隔热的阁楼23
18.03.2024阁楼问题。高湿度 - 控制的居住空间通风?39
12.08.2018顶层楼板无蒸汽阻隔层隔热17
10.02.2019为阁楼寻找一个漂亮的解决方案 - 照明20
09.03.2020带有22度屋顶坡度的山墙阁楼31
05.11.2019在阁楼上为燃气锅炉创建一个绝缘技术室57
12.04.2020阁楼上用于受控住宅通风的隔离干墙小室26
16.04.2020实心或木材 / 钻孔或沟槽收集器35
12.08.2020阁楼高度 - 真的有多少储存空间?22
07.10.2021搭建阁楼地板24
14.09.2020屋顶防潮膜 - 是否要用胶带粘贴订书钉?10
29.10.2021阁楼下面的天花板应该隔热吗?10

Oben