厕所流量 - 有些不对劲

  • Erstellt am 2020-09-20 10:22:33

Tx-25

2020-09-20 10:22:33
  • #1
你好。我们从6月1日开始住在这栋房子里。因为楼上的浴室直到四周前才装修完成,所以我们直到那时才开始真正日常使用楼上的卫生间。大约两周前,我们偶尔发现楼上的卫生间马桶有咕咕声。这意味着马桶里水流出得太多,排水口无法完全封闭,从而产生声音。但这种声音持续时间很短,因为流出的水量足以使马桶几乎空了。楼下的卫生间没有这种情况。尽管我认为那里马桶内的水量本可以更多。昨天发生了这样一件事。楼上和楼下的马桶排水都比较慢。冲水后,水先在马桶里积聚,然后才慢慢排出,排水有轻微延迟。水排完大约用了三秒钟。从那以后,楼下淋浴排水时也能听到咕咕声。刚洗完澡时,还看到排水口冒出了气泡。昨天淋浴的水流也排得不好。我刚刚把淋浴清理了一下。结果是:水排得很顺畅,但冲水时的声音仍然存在。这可能是什么问题?
 

Mycraft

2020-09-20 10:55:57
  • #2
你有关于管道通风如何实施的照片吗?
 

tomtom79

2020-09-20 11:14:23
  • #3
我也认为排气口堵塞了。
 

Tx-25

2020-09-20 11:19:40
  • #4
直接从施工上来说不是。我附上了一张管道图。我用红色标出了楼上卫生间的管道走向。浴室正好在家务间的正上方。右上方的"D"代表淋浴。通风管道从家务间右下方穿过浴室,通过阁楼排到外面。

如果通风堵塞了,需要做些什么?

 

Mycraft

2020-09-20 12:19:20
  • #5
可能通风口的直径选择错误。没有具体图片很难判断。或者淋浴的管道可能需要单独的通风口。

第二张图片显示的是屋顶,或者是通风砖的连接处?如果是的话,我肯定会说直径选得太小了。
 

Tx-25

2020-09-20 13:34:32
  • #6

是的,这个管道显示的是排气口。根据卷尺测量,直径应该是12厘米。

我现在做了以下操作。冲洗了两次,然后在我们地块的尽头打开了排水口。我等了5分钟。我估计距离大约是20-25米。没有任何东西流出。看来管道堵塞了。