受控住宅通风系统的提示和技巧

  • Erstellt am 2018-12-27 16:16:07

red-ed

2018-12-27 16:16:07
  • #1
大家好,

有些人可能已经看过我关于我们建房项目的另一个帖子。

现在我想从你们那里获取一些建议和知识。
我们将安装一套带有热回收的控制式室内通风系统。
根据Helios控制式室内通风easyPlan的建议,我们要么选择
控制式室内通风EC 500W ET, 要么选择
控制式室内通风EC 370W ET。

排气量为236立方米/小时,
送风量为234立方米/小时。

换气率为0.28,
额定通风量为235,
强化通风量为306。

我们有280平方米的面积(包括地下室和辅助空间),
体积为849.95立方米。

你们能推荐哪些合适的设备?为什么?
管道长度真的有15米吗?这在我目前的设计中可能会有问题。
计划使用75毫米的圆形管道。

你们有什么问题吗?

提前感谢大家的闲聊和专业知识。
 

andimann

2018-12-27 16:31:21
  • #2
早上好,
我们的数值非常相似,并且安装了Zehnder 350。我的供应商对Helios遇到了很多麻烦,以至于他不再安装和销售。Zehnder被认为是市场上最安静的系统之一。 但是我总是在家务间门前安装一扇隔音门。
350型对我们来说完全足够,系统大多数时间以大约160-170 m^3 /h的降低模式运行,只有早上大约3小时在220 m^3的正常模式下运行。

提示:可以谷歌搜索“Schliebe”和“Lüftung”。你会找到为我们设计通风系统并且我们购买材料的那个人。我们自己安装了,非常简单。我们把通风管道直接放在了粗毛地板上。75型圆管应该是要浇筑进混凝土天花板的。自行动手的话很可能会很赶时间,因为管道很快就需要安装进钢筋里,第二天混凝土搅拌机就订好了。

我认为自己采购和安装受控住宅通风系统确实是一个可以通过自助节省大量钱的点。我们节省了大约10000欧元,花了一周时间。

祝好,

Andreas
 

red-ed

2018-12-27 16:49:26
  • #3
非常感谢你的反馈。 我会去找找“Schliebe”和“Lüftung”。也许这位先生能帮我。他来自什么环境?我们在斯图加特以北建造。 我也会了解Zehnder 350。听起来非常安静,这一点很好。 还有关于隔音门的建议也很好。 如果里面先装了暖气、通风、服务器等,这样的门真的很有用。 谢谢
 

Mycraft

2018-12-27 16:53:07
  • #4


带有还是不带有旁通元件?
 

red-ed

2018-12-27 17:01:14
  • #5

溢流元件到底是什么?看来我读到这还没看到。
 

Mycraft

2018-12-27 17:28:15
  • #6
隔音门通常也是气密的……也就是说,如果你想给HAR通风,你需要在HAR中安装一个[Überströmelement]和/或进/排风阀。
 

类似主题
17.12.2015你们为受控住宅通风系统支付了多少钱?16
05.12.2015赫利俄斯住宅控制通风——按照制造商说明安装是否足够?17
29.07.2017自行安装受控住宅通风,遵守时间表,费用?63
10.01.2022关于使用受控住宅通风系统的日常生活问题58
07.06.2018受控住宅通风单户住宅 - 规划与设计 Helios Easyplan34
29.10.2018决策 控制住宅通风:Helios EC 300 W R 与 HomeVent comfort FR 30112
19.12.2019中央通风系统规划 - 体积流量,位置定位?12
29.11.2021带有焓值或旋转热交换器的受控住宅通风25
15.10.2020受控住宅通风制造商选择 - 如何进行?43
26.05.2022通过当地供暖/卫生公司规划受控住宅通风20
30.11.2022受控住宅通风与热泵:Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder?47

Oben