屋顶结构没有正确地放置在楼层板上

  • Erstellt am 2021-03-01 18:07:31

TheMaverick

2021-03-01 18:07:31
  • #1
大家好,

我们目前正在建造一栋房子,上周末刚安装了二层楼的楼板。
正如第一张照片所示,木质楼板没有完全贴合楼层结构板,今天通过后期加入几块石头稍作修正(照片2)。
但是,横梁支撑的地方依然有1-2毫米的空隙。

我们现在想知道,这样是否“正常”,还是属于缺陷?
作为外行,我们很难判断,因此担心楼板会“压到头上”,或者承重结构受到影响。

如果有人能对此给出意见,我们将非常感激 :)

非常感谢

 

seat88

2021-03-01 20:00:35
  • #2
这将会自行稳定下来。
 

icandoit

2021-03-01 20:25:23
  • #3
这不是缺陷。静态上没有问题。只是在某处,支座必须会太高。我至少希望两边的梁支座都是这样。
 

knalltüte

2021-03-01 21:04:51
  • #4
我认为在横梁和混凝土带/砌体之间应该有一个氯丁橡胶垫或类似的东西。在图片中看不到。有这样的东西吗,还是总包/施工单位认为不需要?
 

pagoni2020

2021-03-01 21:56:21
  • #5
未经确认,我认为这一说法过于冒险。因此,我会澄清这些横梁是否必须出于-静态-原因支撑在这面墙上。仅此一点很重要。
 

Powermichi

2021-09-10 23:43:46
  • #6
你们是怎么解决的,[ein blick in die Statik]可以帮助了解计算了哪种长度的梁,这样就知道它们是否必须支撑在那里。
 