露台连接到露台门和房屋墙木结构房屋

  • Erstellt am 2025-07-27 17:18:41

Sockeldichtung

2025-07-27 17:18:41
  • #1
晚上好,

我有两个关于露台与露台门及房屋墙壁连接的正确施工问题。我们的园林绿化工人按照房屋建造者通过施工细节图纸的要求,安装了一个与房屋墙壁相接的底座槽。然而,期间没有使用间隔块。底座槽被放置在排水砂浆中,并局部用混凝土额外固定:

[ATTACH alt="2.jpeg"]92368[/ATTACH]
[ATTACH alt="3.jpg"]92369[/ATTACH]

缺少间隔块会有问题吗,还是这样没问题?

门槛外侧区域由房屋建造公司用防水膜进行了密封,我们的园林绿化工人又做了一层再活化防水层。现在空隙将用排水砂浆填充,并铺设铺装砖至门。

对于颗粒较粗的排水砂浆,我担心它会压入防水层并造成穿孔。在我们的房屋建造公司的细节图中,这里也用碎石填充。专业的填充方法应该怎么做,才能不危害防水层?这里是否需要再在防水层上铺设一个带凸点的板或排水垫?如果需要,是直接松散铺设,还是最好用再活化防水层进行粘合?

[ATTACH alt="1.jpeg"]92367[/ATTACH]
 

GerryG

2025-08-03 13:02:53
  • #2
将Sockelrinne直接连接到房屋墙壁且无间隔件时,确实可能会出现问题——通常缺乏受控的背风通风,这长期来看可能会导致潮湿和冻害。在详细设计图中是否提到了背风通风的问题,或房屋建造者是否有明确的要求?

关于门槛处过渡填充:你的担忧是合理的。粗颗粒排水砂浆在机械载荷或移动时确实可能对防水层施加压力并造成损坏。专业做法是在防水层与砂浆(或碎石)之间通常设计一层保护层——即要么使用带凸点的膜,要么合适的排水垫。这层保护应松散铺设,而非全面粘贴,以确保积水能够真正排出,避免出现潮湿滞留点。个别厂家可能会建议在边缘区域增加固定措施,但防水层本身应尽量少用胶粘剂。

你是否从你的房屋建造者或园丁那里获得了关于保护层具体应如何设置或是否要求使用特定产品的指示?
 

Sockeldichtung

2025-08-03 16:23:36
  • #3
通风存在是因为基座有一个小突出部分,基座排水槽靠在该突出部分上。从上面的第一张图片中可以隐约看出。 我更关心的是机械负荷:如果排水槽外侧被填埋,压力可能仅通过排水槽的上边缘作用于房屋墙壁。

遗憾的是,无论是房屋建造者还是园林绿化工,都没有具体或产品相关的计划。以下从下到上的结构是否基本合理?
防水层
5毫米池塘无纺布
3毫米建筑保护垫
排水砂浆
铺装层

这样结构是透气的,因此防水层上不会积聚湿气。
 

GerryG

2025-08-03 18:34:43
  • #4
支撑件的缺失是关键问题,尤其是在这可能限制了背风通风或运动吸收的情况下。但如果——正如你所描述的那样——底座有突出部分并且实际上留有通风缝隙,那么这个缺陷实际上就被抵消了。重要的是,排水槽在任何位置都不要刚性且紧贴墙面安装,以便产生的湿气能够干燥。

关于你的层次结构:防水层、防护毡和建筑保护垫的组合完全没问题。鱼塘防护毡可靠地保护防水层免受机械损伤,建筑保护垫很好地吸收了位移,排水砂浆因此保持距离。从技术上讲,这是一个干净的方案——正如你所说,整体依然是透气的。如果房主或园林工没有明确指定特殊产品,你用这个方案是安全的。对于敏感的防水层,通常会选择较厚的毡(根据承受程度也会超过5毫米),但5毫米是常见标准。建筑保护垫不要粘贴,松散铺设即可。
 

类似主题
11.10.2017Styrodur 保温层上的密封?14
11.11.2017双壳结构砌体的露台出口/门密封10
22.07.2017基础板的水平密封24
02.03.2017房屋墙上的独立车库 - 抹灰?12
04.09.2017用混凝土地板密封车库?21