Schlaumeier86
2025-10-19 22:43:20
- #1
大家好,
我正在优化我的空气源热泵(新建KFW55,2022年建成,118平方米)。
降低供暖曲线等等。
在这个过程中我发现空气源热泵的通风系统声音有点大,这是我的感觉。
特别是现在供暖期开始,大家都关窗了。
设置:
一级档
送风:
目标80立方米
实际28-31赫兹
排风:
目标80立方米
实际24-27赫兹(当压缩机启动时,奇怪的是会降到大约14赫兹)
二级档
送风:
目标110立方米
实际32-35赫兹
排风:
目标130立方米
实际26-27赫兹
送风的实际值似乎有点偏高,这可能吗?
滤网都是新的。唯一可能影响的是:我们在送风口还安装了一个额外的活性炭滤盒,用于除臭。很明显这个装置增加了空气阻力。如果我取出滤盒,实际值大约会下降2赫兹左右,不会更多。
有谁有经验值,多少赫兹在什么情况下是正常的吗?
我没有以前的参考数据,这个房子是今年买的,三四月份短暂供暖期间我没有注意这些情况。
三月份空气源热泵由专业公司进行了清洗和维护,五月份安装滤盒的时候同一家公司也重新调整了通风,所以我不认为是脏污或类似问题导致的。
谢谢!
