明装插座电流很小——保险丝接错了吗?

  • Erstellt am 2022-02-08 10:22:42

annab377

2022-02-08 10:22:42
  • #1
你好,

最后那个插座出现奇怪的问题,我确定你们中有一人能发现错误。

这是阁楼上的一个明装双插座。电子箱下面,电工默认装了那个断路器。这是正确的:当我把断路器关掉时,上面的相位测试笔不亮。开到绿色/开启时,相位测试笔在一个孔明显亮起,在另一个孔则很暗。我一直以为它只会在插座的一个孔亮?

嗯,我给插座接了一个三孔排插,排插的LED也亮着。一旦我给三孔排插接上灯并想打开,排插的LED就灭了。灯也不亮。

如果我直接把灯插到那个双孔明装插座上,灯会以秒为单位闪烁,远远达不到点亮。里面装的是一个LED GU10灯泡。

我是不是上阁楼的电流不够?可能是什么原因?

电是有的(排插的LED亮,灯泡至少微微闪烁),但为什么这么少?

我也试过把插座接线换一下(右边蓝色,左边棕色,不过交流电这应该无所谓),还是没用,问题跟之前一样。

电子箱里会不会接错了?

谢谢,祝你阳光明媚。
 

PhiIipp

2022-02-08 10:35:16
  • #2
这听起来像是安装中的一个严重错误,或者你电路中有一个损坏的用电器。
[Das leichte leuchten des Phasenprüfers im "anderen Loch" darf nicht sein.] 那里有电压,不应该有电压。
用试电笔你可能无法进一步诊断。

如果不太麻烦,我建议你将除了受影响的那个之外的所有保险丝都关闭(用收音机闹钟等设备确实不太方便),然后从阁楼拆掉同一电路中的所有用电器插头。
之后再用试电笔测试插座/灯具,并再次联系我。
 

danixf

2022-02-08 10:36:35
  • #3
我如果是你,会尽快关闭保险丝并让电工过来。他应该测量线路。这是新建房屋还是线路刚铺设?那我就想知道他测量了什么……当然也有可能是电器故障……我的前一位说得对。先全部断开再检查,如果问题依旧存在,就要报修。
 

Mycraft

2022-02-08 10:54:13
  • #4
你肯定在某处有接线错误,比如断线或连接松动。在出现更大问题之前 -> 叫电工来修理并消除故障。
 

annab377

2022-02-08 14:40:53
  • #5
是的新建楼。线路(3x1,5mm2)沿外墙面向楼顶延伸。

他可能根本没有测量,因为他只安装了保险丝。他没有在楼顶测量或安装。面板插座是我先连接到3x1,5mm2电缆上的。

感谢你们的帮助,那可能真的不那么简单。希望没有电缆断裂/损坏。

我会测试:
a) 从保险丝处测量电缆(三条线的电阻应为0欧姆)
b) 将负载(灯)接到保险丝处替代电缆,看看灯是否正常亮(如果亮,那问题可能确实是在保险丝到电缆这段)。
 

seat88

2022-02-08 14:54:20
  • #6


你接上了?啊哈,错误可能就在这里?
 

类似主题
07.07.2014LED嵌入式射灯定位建议29
31.03.2015预制房屋建造中的LED天花板射灯14
02.10.2016哪个LED嵌入式射灯 / 价格?14
01.02.2017转向LED照明 - 融资13
10.07.2017LED 灯代替卤素灯23
12.09.2019车库里的电力:保险丝盒,电路,插座21
27.03.2019LED射灯费用 - 会有这么贵吗?14
03.11.2019走廊的LED射灯照明设计13
15.04.2020连接建筑集装箱中的配电箱14
19.06.2020办公室是否真的需要额外的电路/漏电保护器?40
25.07.2021沿楼梯平行上升的LED灯带12
03.10.2021使用LED灯带作为主照明:有意义吗?43
21.08.2021照明设计-点光源、灯带和灯具的混合13
19.11.2021带LED灯带的楼梯照明13
07.11.2021从配电箱到炉灶连接需要哪种电线?13
23.03.2023LED楼梯照明:弯曲楼梯的间距21
03.12.2022房屋连接,封闭保险丝盒?12
09.07.2023电工费用估算 - 新安装22
12.03.2025多层公寓的照明设计,带有间接LED照明50
25.04.2025露台遮篷的迷你LED射燈37

Oben