通风系统性能突然提升 - 所有过滤器均畅通

  • Erstellt am 2016-12-08 14:13:36

spyron

2016-12-08 14:13:36
  • #1
大家好……

我目前遇到了我的Stiebel Eltro LWZ 404 SOL一体化通风系统的问题。
过去两天,通风系统的功率/风量明显增加,这当然也导致噪音显著增大。

功率档位(日间为档位2,降低模式为档位1)及相关设置均未更改。我的第一个想法是可能是堵塞的过滤器导致功率升高,但我最近刚彻底更换过过滤器,检查时也发现它们仍然干净。换热器盒后面的过滤器也是如此。

当我想检查过滤器时,发现即使在短时间关闭通风后,仍有大量外部空气被吸入/排出。为了检查过滤器,我不得不完全关闭系统,确保风扇不运转。

我(作为一个完全的外行)在想,尽管关闭了通风,风扇可能仍在运转,目的是利用环境空气的热量为采暖/热水进行供暖。由于目前室外温度较低(约0度),而电加热器只有在“双元点”为“-5度”时才启动,我可以想象LWZ必须比在正温度下更努力地工作(即更多换气)。在这方面这当然是合理的。(有人能确认这个假设是否正确吗?)

但我不理解的是,中央通风系统功率增加的问题。理论上,供暖/热水的热量回收功率增加不应该直接影响通风系统的功率/风量,对吗?还是我理解有误?

如果这两者无关,大家有没有什么想法,通风系统功率增加的原因可能是什么?正如我所说,直到2-3天前一切正常。我们目前晚上完全关闭通风,尽管之前通风没有受到影响。

非常感谢大家的帮助。对任何建议都心存感激。

此致
Florian
 

Uwe82

2016-12-08 21:41:38
  • #2
对此可能有两个解释,因为我刚刚在我的Helios上遇到了类似的现象。由于我的室外设施还未完工,而且邻居区正在施工,我在新风和排风管道外部安装了一个额外的过滤器。

然而,当空气湿度非常高且夜间温度降至零度以下时,新风过滤器上的水分会冷凝并结冰,从而堵塞了空气供应。Helios会通过提高新风风扇的转速来维持压力,因此风扇声音也会变大。

第二种情况可能是对热交换器的一种保护功能。但我的Helios反应不同:当排风温度低于3°C(出厂设置)时,它会停止新风风扇,通过排风流量重新加热热交换器。当排风温度回升至7°C时,风扇会重新启动。

LWZ可能会通过提高排风风扇的转速来应对这一情况,可以看看手册里是否有相关说明。

我本人是外行,但最近几周内在我的Helios上有以上经验,我也不知道LWZ具体是如何构造的。所以只是摸索尝试。
 

spyron

2016-12-08 21:53:24
  • #3
雾正是关键词。你的回答似乎一针见血。我也在另一个论坛提了同样的问题,得到了类似的答案。

尤其是这几天我们这里雾非常浓……

不过LWZ装在楼上,所以我也没法从外面看看进气格栅是不是结冰了。我打开了LWZ,拆下了换热器,然后从里面用吹风机中温档对着外气管吹了10分钟。

10分钟后让我稍微冷却了一下,重新启动了LWZ。

结果:通风明显安静了很多,几乎像我习惯的那样。不可思议!希望能维持下去。

无论如何,非常感谢你的回答。我原本希望解决方案这么简单,但也担心不得不叫技术员来。今晚我可以安心睡觉了。
 

Uwe82

2016-12-08 22:06:18
  • #4
你能访问风扇的转速吗?这些转速随时间记录下来,加上室外温度,可能会给你更多的线索。
 

spyron

2016-12-08 23:36:09
  • #5
我可以读取系统的实际值,但我无法解释它们,因为我不知道什么是正常值,什么是偏差值......

当前为140立方米/小时
送风风机转速:36赫兹
排风风机转速:7赫兹
排气风机转速:21赫兹
 

spyron

2016-12-08 23:43:58
  • #6
我本以为它们的新风/排风值会在同一水平上……
 

类似主题
09.06.2022分散式通风 - 不同制造商39
16.11.2020集成装置 Stibel Eltron LWZ 504,带中央送风82
06.01.2017新建独栋住宅的静音分散通风系统73
05.12.2015赫利俄斯住宅控制通风——按照制造商说明安装是否足够?17
21.12.2017带燃气锅炉和热回收通风的节能规定,代替太阳能?15
08.11.2017通风:集中式还是分散式?27
01.01.2018哪个控制系统?用APP控制供暖/通风/空调31
10.06.2019受控住宅通风 - 9 级中的第 7 级是合理的设计吗?22
18.02.2018昂贵维修两周后供暖坏了——清洗油箱吗?17
07.06.2018受控住宅通风单户住宅 - 规划与设计 Helios Easyplan34
01.09.2018供暖/卫生/通风的报价现实吗?55
25.05.2018由于供暖引起的水损。根据VOB的保修12
29.10.2018决策 控制住宅通风:Helios EC 300 W R 与 HomeVent comfort FR 30112
22.04.2021供暖与卫生工种的费用86
12.02.2022住宅通风维护合同,更便宜的过滤器29
09.06.2022双风扇变体:优缺点10
19.12.2022TGA 规划者的困难,地暖供水温度 + 污水通风124

Oben