钢制侧梁楼梯 | 结构错误?您的评估

  • Erstellt am 2018-12-09 13:37:42

TeChrJu

2018-12-09 13:37:42
  • #1
亲爱的论坛成员们,

我们目前正在德国北部一个新建住宅区施工。
关于我们的钢制边板楼梯,我们有一个问题想请教大家的智慧:
我们委托了一家“老牌”公司制作一款钢制边板楼梯,采用四分之一回旋设计。踏步高度约为19.3厘米,踏步深度约为25厘米。
这样设计,15个踏步可以从一楼到达二楼。
现在这家公司已经安装了楼梯。
灾难发生了:二楼的最后一级踏步正好处于完成地板的高度,并且宽度只有15厘米。这很可能是由于第一阶段四分之一回旋踏步宽度的原因。

我们完全没有预料到这种情况,也就是说我们已经铺设好的楼梯照明(电气部分)当然不适用,而且我们也不喜欢二楼以一个半踏步的形式出现。

这家公司事先没有提供结构图纸,说“太忙了”。我们当时应该更加警觉并停止整个工程吗?

你们能对这座楼梯给出简短的评估意见吗?我们是否必须接受现实,还是应该采取行动维权?
我们真的非常“震惊”,而且是负面的那种……

非常感谢大家的意见,
此致敬礼
Tita
 

kbt09

2018-12-09 14:12:58
  • #2
嗯,这里什么都看不清。也许再拍一两张照片……整体概览和从上层看下去的视角。[OG]的楼梯要放在哪里,怎么放?
 

Lumpi_LE

2018-12-10 09:41:23
  • #3
是的,不太明白到底是关于什么的。
是说最上面那一级台阶比其他的短吗?那样的话就没什么特别的。原因是,实际测量的时候,结果经常会和设计有差异,这时候通常不会重新计算坡度比例。通常最上面那一级台阶也已经设计成较短。

那现在为什么是个灾难呢?
 

lastdrop

2018-12-10 10:34:57
  • #4
我们在楼上也有一个狭窄的台阶。完全没问题,即使可能本可以做到更完美。功能良好,也不太显眼。
 

kaho674

2018-12-10 11:37:35
  • #5
指的是与地板齐平的退出层吗?
 

fach1werk

2018-12-10 11:40:22
  • #6
楼梯的踏面宽度不等同于踏步的宽度。在我以前的木工教材中,踏面的宽度是普通踏步的一半。如果高度与后期铺设的地板完全齐平,那就是做得很好。

此致
敬礼