静力学 - 结构工程师的规定未被遵守?!

  • Erstellt am 2018-07-23 19:51:59

martin50939

2018-07-23 19:51:59
  • #1
大家好,
我在我们的结构计算中看到,楼上的墙体只有在下面的楼板拆模后才能搭建,以允许楼板产生挠度。可是这并没有做到。一面墙(就在楼梯旁边)是在浇筑完一层楼上方的楼板的第二天搭建的。虽然下面还有支撑柱,但当支撑柱拆除后,我担心楼板挠度时墙体会偏离垂直位置。该处的楼板也是悬臂结构,不再有支撑。
我的施工负责人现在试图安抚,说这完全没问题。我觉得他是不想叫起重机——这些都是大型预制混凝土构件。
你们会怎么反应,能给什么建议?你们会坚持让墙体重新搭建吗?
我也附上一张照片,希望能清楚看到情况。
 

HilfeHilfe

2018-07-24 07:05:01
  • #2
试着用水平尺对齐一下...
 

martin50939

2018-07-24 15:01:52
  • #3
对我们来说也就没问题了。工地负责人让工人把墙拆了,然后重新搭建。
 

tomtom79

2018-07-24 16:57:11
  • #4
除此之外,中间层看起来非常薄,有多少厘米?
 

martin50939

2018-07-24 17:43:50
  • #5
25 厘米
 