martin50939
2018-07-23 19:51:59
- #1
大家好,
我在我们的结构计算中看到,楼上的墙体只有在下面的楼板拆模后才能搭建,以允许楼板产生挠度。可是这并没有做到。一面墙(就在楼梯旁边)是在浇筑完一层楼上方的楼板的第二天搭建的。虽然下面还有支撑柱,但当支撑柱拆除后,我担心楼板挠度时墙体会偏离垂直位置。该处的楼板也是悬臂结构,不再有支撑。
我的施工负责人现在试图安抚,说这完全没问题。我觉得他是不想叫起重机——这些都是大型预制混凝土构件。
你们会怎么反应,能给什么建议?你们会坚持让墙体重新搭建吗?
我也附上一张照片,希望能清楚看到情况。

