楼梯灯运动传感器(问题/电路)

  • Erstellt am 2021-11-15 07:30:35

Baumhaus.Bau

2021-11-15 07:30:35
  • #1
嗨,

先说明一下:我对电气和电路不太熟悉。所以我们把所有的事情都交给了专业工种。我们当时是和一个总包(GÜ)合作的,他负责选择各个工种。我们相信他们知道自己在做什么……

自从2017年我们搬进新建的独栋住宅以来,楼梯间的运动传感器(BM)一直有问题。
我们在三个传感器上安装了13个LED灯(6个到楼上,7个到地下室)(每层一个传感器,分别在楼上/一楼/地下室)。
我们遇到的问题是灯不自动关闭。当经过传感器时,传感器的“咔哒”声有时听起来也不一样。可以说“它快要不再自动关闭了”。过几天灯还是会关,但晚上天黑时,传感器又会出现故障,不关闭灯。
总包的电工说,这些传感器容易坏。所以在最初两年里偶尔会换一个。但问题一直存在。之后他说不知道故障原因。
我后来断开了地下室的传感器,灯大约一年没有问题。但几个月前又开始出问题了。
我现在仔细看了下……

我们用的是Legrand Valena Life (752073) 三线制运动传感器。上网查Electroland上的说明写着“仅适用于单独使用(传感器不能并联)”。
显然实际上可以并联,但这也许是导致传感器坏掉或无法正常工作的原因。
还有一个Legrand型号752172,但说明写着“最多并联2个”。而且它是两线制。

现在的问题是:
1. 我认为用三线制传感器做3路并联(尤其没有问题的话)是不可能的。
2. 你们能推荐一个我可以代替用的传感器吗?
3. 两线制还是三线制?我们安装的是三线制,也接了3根线,所以我认为三线制是对的……

祝好
Sebastian

图片是Legrand两个传感器的数据手册


 

RotorMotor

2021-11-15 08:40:57
  • #2
你没有保修期了吗?

我猜测所使用的LED灯的电容负载过高,导致触点烧结。
不过并联连接可能也是一个问题。

但是电工应该知道这些吧?!
 

Baumhaus.Bau

2021-11-15 09:18:51
  • #3
不,保修期很遗憾已经过了。期限到之前,他们重新更换了所有BM。

私下说:电工们不是很聪明。他们还把相线接到了绿黄双色线上的几个卷帘门上,我一直纳闷为什么我连接卷帘门电机这么笨……
这些我们都反映了,但那是另外一回事。

如果电容性负载过高,是否可以通过接入一个电容器来防止烧毁?
 