土壤评估报告。这到底告诉了我什么?

  • Erstellt am 2017-08-06 07:28:09

_Lenni_

2017-08-06 07:28:09
  • #1
你好,

我现在收到了关于我计划新建房屋的地基土壤报告,内容如下:

“拟建新建筑的基础底板应埋设在现有地面标高以下至少0.8米(即防冻基础)的深度。所做的地基勘察显示,在该深度存在软塑性粘土,承载能力仅为中等。由于地下水位较高,我们建议在一个替代土垫层内设置新建筑的基础底板。”土壤等级3-4

底座顶面应设置在现有道路标高以上0.4米。

我理解的是,现在需要挖除80厘米并重新填筑吗?这样立方米数就可以很容易自己计算。这里预计需要多少费用?土壤检测员在“快速说明”中只是说80厘米是很常见的,其他一切都符合要求。

对于相关经验,我将非常感激!
 

Lumpi_LE

2017-08-06 07:42:22
  • #2
不,80厘米以下必须更换地面。具体多厚由结构工程师与鉴定专家共同确定。可能是50厘米,也可能是2米。
 

Nordlys

2017-08-06 08:51:46
  • #3
梅尔多夫。沼泽地。他将在地基条内挖掘30-50厘米深,并用填充砂填补。没那么严重。可能多花6000,-。卡尔斯滕
 

Alex85

2017-08-06 09:00:14
  • #4
80厘米是正常的冻土安全基础深度。但我理解为像我上面另外两位所说的那样,下面的土壤承载能力不好,因此需要改良。替代地基垫层 = 位于80厘米以下必须更换的一层未知厚度的材料。
 

ypg

2017-08-06 10:48:54
  • #5
我也和Alex的理解一样……其实这些措施应该描述得更详细一些。
 