你好 Mycraft,

一个提示。现在也有额定电流为960mA和1280mA的专家。标准并未将其限制在640mA。

我假设你也会谈到ETS,所以给你一个建议,描述一下设备(Light可以支持20个设备)和通道之间的区别。因为这经常被误解。
 

Mycraft

2016-09-03 11:13:08
  • #2
是的,问题是并非所有设备都支持TP1-256。也就是说,无法安装在拥有超过64台设备的线路中。

TP1-64,也就是“旧标准”,所有设备都支持。

一条TP1-256线路只能且必须由TP1-256设备组成。也就是说,只有当使用支持TP1-256的设备时,电源供应超过640mA才有意义。然而,目前这更多是例外而非普遍现象……几年后情况肯定会改变,但在私用领域,这或多或少无关紧要,因为90%的私人安装线路每条线路设备数不超过64台,运行良好。
 

Alex85

2016-09-03 14:05:50
  • #3
这可以成为一个很好的入门帖,太棒了!但是像“PM”这样的缩写至少应该写出全称。在KNX用户论坛里,作为新手根本没有机会跟上,因为帖子中有50%的内容都是缩写 :D

你到目前为止写得挺详细的。因为标题中总体提到了总线系统和智能家居,我想问问你是只介绍KNX,还是也涉及其他系统?
 

EA-Tec

2016-09-29 21:33:21
  • #4
我想为智能家居升级做好准备,已经告诉电工我想安装24伏星形布线和普通电源线。最开始会使用普通电网,之后再切换到智能家居方案。

他说技术上不可能……!?但我在一份KNX安装说明中看到这是完全可行的……

有人知道为什么可能不行吗?我想为明天的约会做好准备——如果他不愿意,我就找别人……
 

tomtom79

2016-09-30 01:27:44
  • #5


很高兴你提到了这个,你有enocean组件的供应来源吗?我目前一直通过idealo寻找,有没有可能是来自中国的?
 

Mycraft

2016-10-01 10:29:06
  • #6


你计划只能有限度实施的原因,我已经在信息帖子中解释过了。

总线系统中的布线结构不同。

传统的方法是有一根电源线,从配电箱出发,先到房间的点A,再到B,然后到C。中间通过灯开关在某处“切断”相线来控制照明D。

而总线系统通常的布线模式是:

配电箱 -> A
配电箱 -> B
配电箱 -> C
配电箱 -> D

例如,灯开关接收SELV线,这条线穿过整个房子,从A经过B再到C……一直到Z。



我也只熟悉常用的采购渠道……
 