你好,

我想安装一台软化水设备,这里我已经收集了几个报价。

现在我有不同的水暖工对回流止回阀和提升泵装置的说法。
目前地下室没有安装任何设备,但地下室有一个小的(目前未加固的)排水口,用于洗衣机、洗手盆、暖气,未来还将用于软化水设备的冲洗。这里是纯废水,不包括地下室的厕所废水。

特别是一名水暖工说,回流止回阀维护量大(而且不可靠),如果自己维护,住宅建筑保险可能不赔偿,因此必须经常请水暖工来维护。

提升泵装置将会把排水管引到地下室天花板,连接到一个已经存在的(客用厕所)高位排水口。

根据前任业主和我自己的经验,过去三年没有出现地下室积水问题,但谁也不能完全确定。

是否有必要将排水计划也纳入考虑?上面可以看到排水口的高度和到街道管道的坡度。
你们对此有什么看法?优缺点是什么?

期待你们的真实意见,我是外行。
 

Gartenfreund

2019-07-02 07:44:26
  • #2
在我们房子里,地下一层的地板=几厘米厚的夯实混凝土,曾经打了个洞,然后浇筑了一个泵井混凝土。放入污水泵,然后通过一根软管连接到天花板下方走的污水管道。该管道位于回流高度之上。

我猜你的地板可能更厚,甚至可能满足其他要求。因此我建议你考虑是否可以封闭现有的排水口,然后将你列出的所有水收集到一个塑料水箱/桶中,再用一台像我这样将污水泵入下水道的污水泵。

泵的价格不高,且维护简单。万一需要,更换时在任何五金建材店都可以买到。
 

dab_dab

2019-07-02 08:21:20
  • #3
排水计划中应明确地下室的灰水接口与管道回流水平面的关系——也就是说,是否根本需要采取措施。

如果需要保护,并且两种方式(回流防止阀或提升装置)都可行,那么提升装置包括回路无疑是技术上更成熟的方案,但也是采购和安装成本更高的方案。即使目前还没有出现问题,考虑到日益频繁的暴雨事件,在关键的高度水平上我也会采取预防措施。

至于维护工作量:提升装置的维护至少和阀门一样大,尤其是因为安装的泵也需要定期维护。
 