nano81
2013-12-30 22:29:24
- #1
您好,房屋建筑社区,
我们有一个小问题,我们在新建房屋中完成了隔热,然后将隔汽膜钉固定在木条上。后来有人告诉我们,为了达到更高的密封性,最好将隔汽膜固定在抹灰层上,而不是砌体上。因此我们先等抹灰工完成后,再开始密封隔汽膜。但是由于我们购买了包含所有干式装修的套餐,在抹灰工之后,我们必须先在天花板上安装石膏板,因为我们没有空间摆放石膏板,且地暖已经安装好了。现在我们想用Sigar Primur将隔汽膜与抹灰层粘合,起初效果还挺好。但是一两天后,Primer却像水一样从墙上某些地方流下来,粘不牢固。由于抹灰层显然还没有完全干,我们认为这可能是原因。我们现在的问题是,年初时地面找平层要施工,而隔汽膜还没有与墙面气密粘结。现在我们需要一个临时解决方案。一个想法是尝试用强力胶带将隔汽膜临时更紧密地粘贴在墙上,以防止湿气进入隔热层,然后待找平层干后,再用Primer另起炉灶。
你们怎么看这个想法?或者有人有其他建议我们该怎么办吗?
问候,
nano81
