在完全椽子隔热的情况下,屋脊处的防水层应打开还是关闭?

  • Erstellt am 2020-05-04 18:43:08

hgerike

2020-05-04 18:43:08
  • #1
我们可进一步开发的阁楼设计为通风的冷屋顶。除了顶层的通风外,尚未安装的隔热层也得到了通风。阁楼底部的檐槽处和屋脊顶端处,防水透气膜是以重叠但开放的方式安装的。我觉得这样做起初是正确的。

结论
但是,如果为了实现完整的椽间隔热,阻止了隔热层下方的通风,那么屋脊顶端也不应该是开放的。否则,顶层的湿空气会进入隔热层。

问题

    [*]屋脊处的防水透气膜必须关闭吗?
    [*]如果必须,具体该如何操作?用密封胶带将重叠部分粘合,还是从下方再次粘合防水透气膜?


 

parcus

2020-05-04 19:36:12
  • #2
绝缘层应该如何通风???
USB上方要么有空气层,要么没有。
这两种情况都会影响内部的粘合吗???
 

hgerike

2020-05-04 20:09:03
  • #3

在全椽隔热中,隔热棉根本不需要通风。湿气应通过透气的防水膜排出。但由于脊部重叠处,湿气会部分重新导入USB下方,从而接触到隔热棉。湿气应该保持在USB上方才对。
 

parcus

2020-05-04 20:13:57
  • #4
这不是USB的功能
 

hauspeter

2020-05-04 21:59:08
  • #5
这句话应该如何帮助提问者?

当前情况如图1所示,USB开放,只有当使用图2中的两个通风层时才有意义。如果由于满桁隔热层导致内部通风消失,则应关闭屋脊处的间断。

但是问题是怎样做呢?

 

parcus

2020-05-04 23:10:50
  • #6
这根本不是关于湿气的问题?

在假设的倾斜角度下,什么都不需要粘合,这对其他膜也是如此。

而且如果把两层膜粘合在一起,背风通风截面积会变得太小。

引入第三层膜并且切开上面的那层,并不能解决木条处的缝隙问题...

干净的解决办法大概只能通过拆除重做。
 