论坛大家好,
我们从屋墙里布置了一根5x2.5毫米的地下电缆通向花园。在考虑如何布线和/或分配这根电缆之前,我想知道是否需要用断路器和漏电保护开关做“独立”保护,或者说这样做是否合理。“独立”其实并不完全准确,因为这根线是从客厅的电路分出来的。虽然不是很理想,但现在就是这样——当初建房时我没考虑到。客厅电路由一个16A的断路器和一个动作电流为30mA的漏电保护开关保护。所以如果花园出现不受控的电流流动,客厅(以及挂在同一个漏电开关后的其他几个区域)“仅仅”会断电。暖气和其他房间是独立的,有不同的漏电保护开关保护。
客厅的漏电保护开关应该能迅速检测到花园电气装置中的漏电流。那么,问题来了(也是我的真正疑问):在花园的主线和花园配电之间安装一个移动漏电保护开关,除了可能让客厅在发生故障时保持供电之外,这样做对我有什么实际益处吗?
据我理解,在这里安装断路器作用也非常有限。如果动作电流和配电箱中的一样——16A,就不能保证花园的断路器会先跳闸,而不会同时触发配电箱的断路器。按这个逻辑,除非使用动作电流更低的断路器,比如10A,否则没有太大意义。
简而言之:在花园里安装后置的漏电保护开关和/或断路器,能否给我带来更多的安全保障?
后来一个问题是,我该把这些保护装置放在哪里?实际上只能放在地面上一个适用于潮湿环境的箱子里。至于是否有这样的箱子或这是否被允许,我也不清楚。