Hokusai
2018-03-02 19:55:53
- #1
大家好,
我们在处理污水管道连接时遇到了一点小挑战 :-)
从房屋到污水管道大约有75米需要跨越。
从房屋墙壁开始有两个转弯(各近90°)
管道位于街道下方1.51米深处。我根据供水商图纸中的数据如下计算:
管道或管道管道高程高于标准高程零点:Do 35.98 - Sh 34.22 = 1.76米
减去25厘米(VT250管道) = 1.51米
规划建设区域的地面平均高度为35.54米NHN,即盖板标高(Dh)低于街道44厘米。总共约有1.07米高差,横跨75米距离。
如果按照1%的坡度计算,如果我的计算正确,从房屋开始的污水管应埋深32厘米,这样就处于无防冻区域。 :-(
如果可能的话,我们想避免安装提升泵(购置成本、维护、运行噪音、运行成本等......)
我们的工地主任说,污水本身温度较高(厕所排出的最冷污水约为10°C),且持续有温热污水流出(淋浴、洗碗机、洗衣机),而且由于坡度原因,污水管内不会积水凝结成冰。因此,即使遇到严寒,管道冻结的可能性也非常小,几乎可以排除。
我们还考虑在前50米的冻土层区段安装电加热伴热系统。市场上有带恒温器的系统,仅在温度低于设定值时加热,因此相对节能。
我们的疑问:
1)基于上述数据,我的计算是否正确?
2)有没有人能评价“抗冻污水管道”的看法(污水相对温暖,水是流动的而不是静止的),甚至有自己的实践经验?
3)有没有人有安装比一般推荐高度80厘米更深的污水管的经验,并能分享相关实际经验?
3)有没有人对埋地污水管电加热伴热系统有经验?
另外,非常感谢任何其他建议 :-)
先谢谢大家!
