用压缩带密封窗户底部:如何传递垂直载荷?

  • Erstellt am 2021-05-19 08:20:28

solocan

2021-05-19 08:20:28
  • #1
大家好,

我即将在木质墙套中安装几扇带窗台连接型材的窗户,目前正在思考如何最好地实现垂直承重。

侧面密封方面,我在窗宽范围内使用了一个三区压缩密封带,下面则采用同一系统的另一个三区压缩密封带,用于窗台连接型材的深度。问题不仅仅涉及窗台型材,而是所有带承重垫块的压缩密封带应用。

想法:

    [*]仅在内侧设置承重垫块:(仅在内侧边缘承重,承重效果不理想)
    [*]将承重垫块放置在中间并中断压缩密封带/切割开口(这样的密封带还能很好密封吗?)
    [*]安装承重托架或内窗台(依旧是仅内侧承重,并且会影响内侧密封带)
    [*]用角铁安装(我不知道这是否是个好主意,同样会影响密封带和外窗台)

实际上应该怎样做才最合理?
 

montageprofis

2021-05-20 21:20:01
  • #2
你好 :-)

底部的密封条因承重情况未能奏效。

承重块应有足够的尺寸。因此,在你的情况下,应安装在窗台接口下方。这样它们就不会妨碍进一步的密封。

然后,正如你所说,可以在窗户的左、右和上部用密封条进行密封,下部则用一层防潮膜对砌体进行密封。内外都如此。

密封条和承重块的断点无法保证密封,因为接缝处总会有缝隙。

此致

丹尼尔
 

Tolentino

2021-05-20 22:03:46
  • #3
我岳父从事窗户安装工作已有30年。正如 所描述的,两周前他安装了我未来邻居的窗户。
 

solocan

2021-05-23 12:24:02
  • #4
值得一试。

我在(45毫米宽)的密封带上切了中间的缺口,并放入了承重块(24x100毫米)。效果很好,而且两边都封闭,所以也非常密封。但是

密封带膨胀得非常快(不仅底部,四周都是),以至于 10 分钟后我费了很大劲才装上窗户(尽管有 2 厘米的缝隙)。

然后我就无法像预期那样把额外的承重块推下去,因为密封带已经完全密封了。

到底怎样才能减缓密封带的膨胀速度?

冷冻?
 

Tolentino

2021-05-23 15:59:34
  • #5
是的。或者至少在冰箱里冷藏,或者喷冰雾。
 

类似主题
27.02.2015防盗窗户?33
03.06.2014室内设计 - 窗户14
16.01.2018彩色窗户的额外费用现实吗?19
18.06.2014检查员缺陷确认,窗户安装确认10
18.05.2016需要帮助安排窗户!32
27.05.2015窗户上的冷凝水问题很大34
20.12.2019特雷夫茨窗户的价格和体验?14
26.01.2015两个房间之间的窗户13
13.03.2015征求关于窗台高度的意见30
09.04.2015对于舷窗,有特殊规定吗?窗户,单户住宅1.5层。18
22.04.2015窗户,卷帘,外墙灰泥10
28.05.2015圆形窗户 - 对内侧框不满意16
24.08.2016密封地面窗户34
08.09.2016双层砌体中的窗户连接/窗套24
02.09.2019正确安装凸点膜,基座密封,排水?15
05.01.2020窗户 - 安装 / 绝缘 / 密封 / 执行16
12.07.2023落地窗向外密封74
16.12.2020灰色/深灰色的窗户 - 新的“白色”吗?90
06.07.2021我的砖面外墙密封16
01.02.2023窗框密封带22

Oben