带有“液态”绝缘层的找平层,浴缸放在找平层上?

  • Erstellt am 2018-02-06 20:30:34

hyaden

2018-02-06 20:30:34
  • #1
大家好,

我们通过开发商建造一套双拼别墅,目前正在进行室内装修。在昨天的现场检查中,关于找平层(Estrich)的问题让我感到非常困惑,也许有人对此比较了解:

1)应该安装浮动加热找平层,我以前了解的找平层结构是:
- 毛地板
- 绝缘层,例如聚苯乙烯泡沫板(Styrodurplatten)
- 粘结层等等。

负责室内装修的公司说,代替绝缘板会使用某种液态绝缘层(他当时想不起名字),这种液态绝缘层比板材更好,因为它可以更均匀地铺设。但通过谷歌搜索“Estrichaufbau”,我没找到类似的结构。有人能说说这方面的情况吗,特别是关于隔音(Trittschall)的问题?

2)由于浴缸所在位置的卫生间有较多电线和管道,空间有限,浴缸支架不得不不放在毛地板上,而是放在找平层上,重量方面没有问题。这种做法常见吗?空气源热泵锅炉以及太阳能模块的设备奇怪地放在了聚苯乙烯泡沫板上,据说也是为了隔音,但我觉得这有点奇怪。

此致
hyaden
 

KlaRa

2018-02-08 08:57:41
  • #2
你好 "hyaden"。
你这里提到的主题很特别。
正如你所说,液态隔热层适用于屋顶区域的后期椽子隔热或双层轻质隔墙系统。
人们在构件上钻孔,然后泵入一种(确实有效的)材料(这里我不再详细说明)到缝隙中。
但是,作为抗压支撑,这些系统——无论制造商如何——都不适用。因此不适合用在找平层下面!所以请不要允许这种做法!!拟议的结构是不合规的,因为它不符合该行业公认的规则!
--------------
(请原谅)在规划和试图实施中的无能现在在第二部分显现出来。
浴缸总是放置在毛坯楼板上,以便通过结构构件来承重。漂浮找平层不是结构构件!
实际上,在住宅中,厚度至少为45毫米的找平层铺设在隔热层上适合承载约250公斤的负载。然而,在放置浴缸的边缘区域,负载作用下找平层内会产生完全不同的应力分布。
这意味着,找平层很可能早晚会断裂(只要你们使用浴缸)。
这种计划也不可接受,绝对不应该执行!!
------------------------------------
问候:KlaRa
[Sachverständigenbüro für Schäden an Fußböden]
 

Benutzer 1003

2018-03-26 13:01:35
  • #3
论坛大家好,

关于浴缸安装,我完全同意前一位发帖人的观点。

对于“液态保温材料”,我认为这是一种复合填充材料,例如Thermodur或Airmix 500。该材料是将保温球体与沙子、水泥和水混合成一种具有保温功能的砂浆,作为均质构件安装,硬化后形成保温层。

这种方法符合技术标准,旨在防止热桥。松散的填充材料在此领域已不被允许。

安装后表面非常脆弱,因此在进行地面砂浆施工前必须加以保护。

由于地面砂浆承载时产生的压力传导锥,仍能形成静态耐用的结构,适用于高负载区域。

安装地面砂浆时应遵照制造商关于厚度和砂浆质量的要求,否则可能导致地面砂浆损坏。

此致

Kristof
 

hyaden

2018-11-27 07:31:42
  • #4
大家好,

非常感谢您再次提醒关于浴缸摆放的问题。经过相应的调整后,浴缸区域已被挖空,浴缸现在放置在毛坯地板上。

问候
hyaden
 

类似主题
19.10.2008浴缸与淋浴11
01.01.2010地面游泳池代替浴缸?19
21.01.2014角浴缸或普通浴缸17
14.04.2015浴缸与淋浴的连接21
04.09.2015浴缸高度是多少?17
23.09.2015嵌入式浴缸 - 水龙头11
24.07.2016从洗手盆边缘到浴缸的距离85厘米够吗?12
13.10.2016浴缸人体轮廓,2人用,按摩喷嘴,有这样的产品吗?10
28.10.2016浴缸 .... 现在怎么办?21
05.01.2017浴缸在窗户前 - 窗台高度?14
03.03.2018浴缸在斜屋顶下的位置22
10.01.2018将浴缸放置在天窗下是否明智?13
25.11.2018嵌入式浴缸的优缺点28
29.12.2018非常小浴室的装修建议,配有淋浴代替浴缸36
22.07.2019地暖距离,缺失的位置和浴缸26
05.10.2019浴室规划,没有浴缸的淋浴14
09.12.2019卧室里的浴缸——你怎么看?35
25.05.2020浴缸排水阀 - 关闭不严10
22.06.2020内部装修 KS/砖/金属龙骨结构14
01.02.2021浴缸和淋浴下的地暖13

Oben