含加速剂的砂浆层——通风、短时通风还是横向通风?

  • Erstellt am 2020-10-31 07:10:15

immermehr

2020-10-31 07:10:15
  • #1
大家好,
我三天前做了带有加速剂的水泥砂浆。根据铺设工人的建议,我们应该通风。

你们是怎么做的?

我读到,比如说开一侧的窗户,十分钟后关上,再打开对面的窗户……

为什么不应该对流通风?
就是说,我同时打开多个或所有窗户,十到二十分钟后再全部关闭。

谢谢大家的回复。
 

T_im_Norden

2020-10-31 07:58:36
  • #2
因为你不希望地板层有穿堂风,初期阶段它非常不喜欢。
 

KlaRa

2020-11-01 14:00:13
  • #3

你好,提问者。
一如既往,为了给出可靠的答案,必须了解实践中的两方面:
a) 专业文献中描述的内容
b) 实践中的经验
在你描述的情况下,间歇性的交叉通风是将室内空气湿度降低到某一范围,从而让室内空气再次吸收水分的最佳方法。
正确的是,也可以采用交叉通风法,这是最有效的。所谓“有害的气流”是指地面覆盖层表面长时间干燥,将硬化所需的水分从水泥石表面带走。
最终,在考虑短时间交叉通风时,不应过分强调这一点。
因为上部地面覆盖层边缘区域通过空气流干燥,需要的时间远超过10分钟。此外,关窗后,覆盖层内部的水分会通过地面覆盖层的上部边缘区重新排出到室内空气中。
你需要对材料学有一定了解,才能明白化学反应(水泥/水)会重新启动,没有问题发生!
矿物地面覆盖层边缘形变也是同理!
如果一天多次进行约10分钟的交叉通风,以排出潮湿的室内空气至室外,地面覆盖层根本不会有问题!
判断一天应交叉通风几次的方法是,看湿度计在数小时后是否再次显示>70%的值。
问候:KlaRa
 

immermehr

2020-11-01 15:15:16
  • #4

非常感谢你的回答。
我昨天和今天都进行了间歇通风。马上会去工地进行交叉通风:
- 间歇通风非常费时(对于地下室、一楼和二楼来说)
- 感谢你的专业解释,我觉得不会出问题
目前我的空气湿度值是88%到90%
 