找平层墙面修正隔离

  • Erstellt am 2021-03-17 21:33:56

Keishadow

2021-03-17 21:33:56
  • #1
我们刚刚收到新铺的地坪找平层,有一面墙底部因为地暖而开着口子。现在这个开口比预期的要高一些,找平层稍微退到了墙后面,洞口大约还有2-3厘米可见。施工方说最好用聚氨酯泡沫填充后齐剪。这样地面还能保持和墙面的脱节状态,装上踢脚线后洞口就看不见了。敲掉一些找平层不可行,因为里面有地暖。
这真的是解决这个问题最快/最好的方法吗?用聚氨酯泡沫填充,剪齐就完成?
非常感谢大家提前的建议 :-)
 

KlaRa

2021-03-17 22:26:06
  • #2
您好,提问者。
如果我看得没错,照片上显示整个墙体长度处,找平层都用压条靠墙放置。
有一处显然有墙体开口。这里的压条没有背面的承压支撑,悬空摆动,找平砂浆在抹平和振实时将压条压入了“墙体凹槽”,使其硬化后在墙体开口中呈弧形突出。
错误在于,墙体开口处本应用较长的硬质纤维条保护,以防止找平砂浆被压入凹槽中。此外,该处墙面抹灰也做得过高,导致这一开口,或称为“缝隙”,后来必须用踢脚线覆盖其高度。
这里绝不能使用聚氨酯泡沫!
泡沫会在墙体开口内不受控制地膨胀,随意填充死角。

解决方案:
找平层施工人员应将找平层边缘调整平直,也就是使用阴影缝锯切割凸起部分。
然后将压条重新“正确”放置,使其延伸到顶部保温层位置,这样可在水平面用墙面抹灰封闭可见的缝隙或墙体开口。在此之前务必确保边缘缝隙内没有砂浆颗粒,否则会形成声桥。
其他做法均不符合技术规范和专业要求。
你对规范执行细节的要求不是“斤斤计较”,更不是“吹毛求疵”,而是合理合法的!
找平层施工人员无法推脱责任,因为他本应在找平砂浆施工前,将此处压条正确稳固(防滑移且具备承压能力)安装。
-----------------------------------
问候:KlaRa
 