EEgon der 3. 2020-08-29 13:29:05#1在一栋二手买来的房子里,应该安装一个热水锅炉。原来在那个位置上已经有一个锅炉了,但前任屋主把它带走了。水管工想安装一个额外的安全组(见照片)。但是没有连接排水管。我猜想这样的话,虹吸管会被省略,上面直接关死。这样我会有什么缺点?因加热膨胀产生的水会流向哪里? 此致 埃贡
在一栋二手买来的房子里,应该安装一个热水锅炉。原来在那个位置上已经有一个锅炉了,但前任屋主把它带走了。水管工想安装一个额外的安全组(见照片)。但是没有连接排水管。我猜想这样的话,虹吸管会被省略,上面直接关死。这样我会有什么缺点?因加热膨胀产生的水会流向哪里? 此致 埃贡
111ant 2020-08-29 17:31:07#2如果我理解正确,当冷的“完全满”的锅炉中加热的水不被使用时,这些水应该流入这个[Ausgleichsbehälter],以防止那个“封闭”的锅炉被爆裂。当水沸腾时,它不再是水,而是蒸汽(通过排水管不会排出)。锅炉最多只能是“冷时完全满”,水作为液体最多只能膨胀到填满[Ausgleichsbehälter]。通过放出加热的水可以排空锅炉,[Ausgleichsbehälter]会与主罐相通。
如果我理解正确,当冷的“完全满”的锅炉中加热的水不被使用时,这些水应该流入这个[Ausgleichsbehälter],以防止那个“封闭”的锅炉被爆裂。当水沸腾时,它不再是水,而是蒸汽(通过排水管不会排出)。锅炉最多只能是“冷时完全满”,水作为液体最多只能膨胀到填满[Ausgleichsbehälter]。通过放出加热的水可以排空锅炉,[Ausgleichsbehälter]会与主罐相通。