KfW 40 房屋中的室内空气依赖型烟囱

  • Erstellt am 2017-10-14 08:56:45

frank_gayer

2017-10-14 08:56:45
  • #1
你好,

当我们决定购买一个依赖室内空气的全景壁炉时,我本以为这件事会简单一些。我们一开始就知道必须安装一个压力开关,但没想到施工公司会这么抵触。

我们尝试与他们沟通,建议在房屋建造时将从技术室(地下室)到烟囱旁边铺设数据线,并且将测量管从烟囱延伸到旁边的墙上。

几乎不可能从他们那里得到是否可行的答复。我现在感觉自己好像是第一个这么做的房主。

有谁有相关经验,可以告诉我们最好怎么做吗?我们可以让他们预埋一根空管来铺设电缆,然后自己连接,但测量管该怎么处理呢?
 

berny

2017-10-14 11:22:43
  • #2
我们也简单地让人计划了一根从配电箱到烟囱的电缆。连接由电工完成。美国部分由烟囱安装工带来,安装它们以及测量软管。你可以在谷歌输入 Brunner USA,那儿有很好的解释和展示……其实相当简单,对吧?
 

frank_gayer

2017-10-14 12:05:29
  • #3
你好,

感谢你的解释。不幸的是,我们的房屋建造商不是这样的。他们不想安装外来电缆,而且这不仅仅是一根带插头的6芯特殊数据电缆。问题是测量管如何后来安装到烟囱里。你们那边烟囱旁的墙壁已经完工了吗,还是烟囱还“可见”?

据说Brunner USA那里似乎只有通向技术室的电源线。你在那里安装了什么?
 

berny

2017-10-14 12:17:00
  • #4
抱歉,目前刚刚完成了底层的楼板!我刚刚让房屋设计师和烟囱建造师进行了沟通。烟囱/壁炉的事情会在接下来的几周内进行,大约到圣诞节左右应该会完成。我可以之后在这里放一些照片并报告进展...
 

frank_gayer

2017-10-14 12:17:53
  • #5
对我来说,现在首先重要的是要知道Brunner USA需要哪种电缆?5芯?
 

berny

2017-10-14 12:28:12
  • #6
正如所说,在Brunner那里你展示了示意图。据我所见,这只是一个无电位触点,可能通过继电器来关闭通风。在这种情况下,USA只会作为“常开触点”工作,因此只需要一根两芯电缆。但这只是我的想法,确切情况电工最清楚。还是为了安全起见,铺设一根五芯电缆就好了。你的壁炉安装工对此难道没有什么说法吗?他应该知道的!
 