屋顶檩条间隔隔热层 - 200或220毫米

  • Erstellt am 2020-04-27 21:58:16

Appel2000

2020-04-27 21:58:16
  • #1
晚上好,

又是我……
不过我真的很喜欢这里的帮助,不管是什么话题。

还有一个问题,这次是关于Zwischensparrendämmung的问题:

- Sparren 厚度是220毫米
- 我可以/应该/必须完全填满Sparren的厚度吗?
- 也就是说我要用220毫米 WLG 035
- 还是用200毫米 WLG 032,然后留20毫米“空隙”

谢谢,
问候,祝健康!
 

Vicky Pedia

2020-04-28 22:12:17
  • #2
笑!你可以、应该,并且你应该选择最大值,[der Preisunterschied ist marginal]。
 

Appel2000

2020-04-28 23:32:56
  • #3
好的,我只是看到过说不应该完全填满保温槽深度,以避免保温材料与防潮层直接接触。

如果不是这样的话,那事情就很明确了。
 

hgerike

2020-05-03 10:49:49
  • #4
嗯,情况并不是那么明确。我现在正忙于同样的问题。

如果没有安装防水透气膜或者防水透气膜不透气,通风是必要的。湿气必须能够逸出。

我有240根椽子,计划做200 035的全椽保温。最初我计划做220 035的部分椽保温并带通风。
 

Appel2000

2020-05-03 23:50:52
  • #5
哪种基层防水膜是指的?
朝向居住空间的那种?
那将是透气的,计划使用气候膜……
 

Lumpi_LE

2020-05-04 07:30:49
  • #6
……但有人确实做得很糟糕。隔热材料应铺满整个椽子厚度。
 

类似主题
19.04.20165.5小时的对话。扩散是开放的还是封闭的?33
27.02.2020屋顶的防潮层是透气的吗?是吗?不是!16
23.02.2025防水层上的冷凝水11
22.02.2021防水层和屋顶横梁上的污渍10
25.06.2021使用WLG 025对基座进行绝缘10

Oben