改装烟囱并连接一楼的炉管

  • Erstellt am 2022-09-24 13:29:11

Blaustift

2022-09-24 13:29:11
  • #1
您好,

我们计划在我们房子里安装一个隧道式壁炉。此外,还需要安装一个轻质烟囱。不过,轻质烟囱不是从地基开始建造,而是从一楼的一个画廊旁边开始建造。壁炉则安装在底层(EG),壁炉管在一楼连接到轻质烟囱。根据法规,壁炉管通常不得跨越楼层。然而这次情况特殊,因为壁炉安装在一个画廊里。
我们希望在一楼建造烟囱,这样可以省去打墙洞,烟囱也可以比较靠近屋脊建造,这也是今年新引入的一项法律要求。

我们已经邀请了一位朋友,他是壁炉安装师傅兼烟囱清扫工,来现场勘查。他在另一个地区担任烟囱清扫工。他说,一楼通过画廊将壁炉管接入烟囱属于灰色地带,是否批准取决于烟囱清扫工的宽容程度。

你们对此有何看法?请参见以下概念图:

 

i_b_n_a_n

2022-09-24 13:37:45
  • #2

抱歉,“我们的”意见其实你完全不必在意。这里的论坛里几乎不会有“你的”区扫烟囱工阅读并发表意见。

但应该去问他。及早让受影响的专家参与在我生活中从未有坏处。相反。如果你事后对他说(确实他肯定会来!):论坛里的人说“这实际上应该是可以批准的”,他一定会马上改变主意!而且这是理所当然的 :oops:。不过这也只是我谦虚的看法 ;)
 

SaniererNRW123

2022-09-24 14:03:47
  • #3
关闭帖子,咨询负责你的烟囱清扫工。除此之外没有更多可说的,因为他有最终决定权,几乎是烟囱界的“太阳王”。
 

Myrna_Loy

2022-09-24 16:06:44
  • #4
这实际上是这样的,在德国,原则上禁止将烟囱管穿过结构部件。也就是说,不允许让烟囱管穿过地板。但如果烟囱管周围有足够的空气——我的意思是30或50厘米——那么可以跨越楼层。但是我不再确定是否仍然允许通过一个烟囱运行两个炉子。
 

ypg

2022-09-25 12:49:47
  • #5
如果是这样…… ……那么我这里看到的是一根明显从一层到二层的烟囱管道,因此跨越了一个楼层。
 

motorradsilke

2022-09-25 20:51:11
  • #6


如果墙壁也是一个构件的话,这个说法不正确。
我们的炉管从客厅穿过走廊墙,在走廊里继续通向烟囱。去年烟囱工就是这么批准的。

我对最初的问题只能说:打电话给烟囱工,让他现场决定。
 
Oben