修补工作画家“湿对干”

  • Erstellt am 2022-08-23 10:41:58

Hensgen

2022-08-23 10:41:58
  • #1
大家好,

在我们的新建筑中,有几个房间的踢脚线以上有一圈线条(看起来像铅笔痕迹)。关于这些线条是如何产生的,有各种猜测,但至今尚未得到解决,因此我不想进一步讨论原因。

我的问题是,是否“允许”简单地再涂一遍踢脚线以上的这些线条。那样的话就是“湿擦干”,而根据制造商的技术说明,应该是“湿擦湿”进行涂刷。

是否有规范要求必须采用“湿擦湿”或按照制造商说明进行施工?
 

Stefan001

2022-08-23 12:08:12
  • #2
你想用什么来刷?
[Und aus welchem Material ist die Sockelleiste? Und die Wand?]
 

Hensgen

2022-08-23 12:30:16
  • #3
踢脚线无关紧要。

原则上,关键在于是否允许以这种形式进行修补,因为可以预见修补的痕迹会显现。
 

Stefan001

2022-08-23 12:42:58
  • #4
你想知道是否有任何标准规定你只能“湿对湿”地将某种材料应用在另一种材料上?

也许是我没理解清楚,但你应该先说明你具体想做什么。
 

Hensgen

2022-08-23 12:46:56
  • #5
请原谅,我刚刚才发现缺少了某个信息。

在缺陷修复过程中,只是让一家油漆公司简单地把那条线涂掉。我怀疑这种做法或缺陷修复方式是否正确,因为我很确定会看到一个接痕。

在我看来,应该将整个表面一直涂到下一个构件为止。在网上的各种文章中我也看到了类似的说法,但我缺少相关的规范或说明书等文件来确认这一点。
 

Stefan001

2022-08-23 12:59:26
  • #6
好的,这让事情更加容易理解了。

很遗憾,我无法在专业上帮助你,只有三点建议:

1. 即使你整面墙都刷了,也不能说你是“湿接湿”施工。因为每次施工都是在干燥的表面上进行的。无论如何,你都需要调整你的论点。

2. 我与我的油漆工的经验是,他们非常擅长将错误修补得无影无踪。特别是当第一次涂刷还不太久的时候。

3. 我担心,对于颜色偏差/接缝的容许范围,相关标准或普遍实践允许的范围远比你认为的宽松(如果确实有相关规则的话)。
 

类似主题
26.12.2015铺完瓷砖后立即安装踢脚线还是稍后安装11
03.04.201316厘米踢脚板转角连接11
27.01.2017宜家Faktum:踢脚板和抽屉12
09.11.2017地板高度差处的踢脚线11
28.12.2017设计问题 - 浴室中的乙烯基地板和踢脚线18
02.10.2018新建房屋:蚂蚁从踢脚板出来?!19

Oben