泵特性曲线与管网特性曲线的关系

  • Erstellt am 2016-09-22 10:53:31

gudg1983

2016-09-22 10:53:31
  • #1
大家好,

我在泵特性曲线和管网特性曲线之间的关系上有些理解上的问题。如果我提高泵的扬程,我预期暖通系统中的流量会减少,这很合理。管网特性曲线随着流量的增加而上升,因为它表示压力损失,即流量越大,系统中的压力损失越大,这也很合理。如果系统中有流量计,那么当泵的扬程提高时,应该显示更低的流量,对吧?但实际上发生的正好相反,也就是说,在其他参数相同的情况下,扬程越高,流量越大。

也许有人能帮我打破思维障碍。

先谢谢大家!
 

Saruss

2016-09-22 14:31:02
  • #2
泵浦压力越大(因为这表示扬程)流量就越大,符合特性曲线。如果你提供更高的压力,也能抵消更多的压损。其他情况都是不合逻辑的,否则泵压可以一直降低,水流却会越来越多,几乎是免费的,因为泵在最低档时几乎不耗能。

来自旅途中
 

gudg1983

2016-09-23 10:40:18
  • #3
你好,

非常感谢您的回复。那我的不理解其实更多是在泵的特性曲线上,比如:



我可以理解原始网络特性曲线,流量越大 -> 管网中的压降或阻力越大,但这又是如何与泵的特性曲线相关联的呢?
 

Saruss

2016-09-24 08:29:24
  • #4
首先,两者之间没有直接关系。管道特性曲线表示为了达到一定的流量需要施加多大的压力(流量越大,逻辑上需要的压力也越大);泵的特性曲线表示泵在不同流量下所能达到的最大压力,泵输送的液体越多,泵产生压力就越“困难”(简化来说)。
管网和泵的特性曲线会在某一点相交,此时系统达到平衡,泵由于现有的流量无法再产生更多压力(管道系统需要更大的压力以获得更大流量),但如果流量减少,泵则能产生更大的压力,从而使流量上升。
旅途中
 

gudg1983

2016-09-26 11:33:24
  • #5
你好,再次感谢你的回复。关于这两条特性曲线,我可以分别理解。但对我来说,如果我提高泵的扬程(-> 泵的电流减少),为什么设备特性曲线的工作点会调整,使得管网中流量增加,这一点我还不太明白。逻辑上这当然是合理的,正如你所说,但我缺少这条特性曲线之间的联系。比如,当压力损失减少,比如说开启的散热器减少,设备特性曲线应该会变得更平缓。但这对我理解流量没有帮助。
 

Saruss

2016-09-26 19:57:12
  • #6
提高泵的扬程就是提高泵的压力(<- 泵的耗电量增加=压力先增加),所以根据系统特性曲线,这会以更高的流量稳定下来。如果通过例如电源调节泵,实际上就是将泵的特性曲线平行向x轴方向稍向上移动(泵在相同流量下因功率供应增加而产生更高压力)。与系统特性曲线的交点向右移动,因此系统会以更高流量达到稳定点。此时系统特性曲线本身不会改变。 关闭散热器的话,压力损失会下降,因为水流需要经过弯头、阀门等;这意味着在相同压力下,流量会上升。可以想象系统特性曲线会向右拉伸一些(不会平移,因为“无压无流”点仍然位于原点)。不过在这种情况下,交点同样向右移动,系统在没有其他变化时也以更高流量稳定。 顺便说一下,这在房屋建设中是个问题,如果太多阀门关闭(通过单室调节和调节不当的供暖系统),未调节泵会导致剩余水流迅速通过,导致供回水温差缩小,进而使热源频繁开启。 我现在想知道你具体想了解流量的什么内容。若需更详细信息,可以在网上查找相关物理专业知识,肯定能找到一些资料。
 