rabudde
2016-10-17 17:16:10
- #1
你好,
我们目前正在施工,没有聘请专家,请不要展开原则性讨论。室内装修已经进行了两周。这周我们会请一个专家,至少可以在现状下评估是否有问题发生,在内部全部封闭之前。基本情况:
- 采用实心砌块(KS)结构的坡屋顶平房,配有冷屋顶和外墙保温系统(WDVS)
- 大约1米深的防冻裙墙,带有钢筋增强的混凝土地板板(底下肯定铺了那种带凸点的垫膜)
目前为止,就我观察,没有发现明显的严重错误。上周电工开始工作,在布线照明电线时,不得不在部分地方拆除环梁的木模板。在两处我们发现环梁的混凝土可能没有正确振实。附件中有照片。由于室内装修已经开始,现在基本不可能拆除所有的木模板(160平方米的居住面积,环梁也覆盖了所有内墙)。
我需要担心吗?原则上,由外部保温层,即使假设不存在热桥,环梁处应始终保持干燥,因此锈蚀不应成为问题,对吧?这里具体是“只是”非承重内墙,但如果其他地方也出现类似空洞呢?施工方不认为这是严重问题(我们关系良好)。

