磁簧开关报警系统窗口。你们是如何解决的?

  • Erstellt am 2016-09-28 21:00:09

joho78

2016-09-28 21:00:09
  • #1
你好

我对你们的意见很感兴趣:问题是关于 Reed 联系是安装在窗户的上方还是下方。目前我们的考虑状态是:安装在上方。为什么?

- 报警系统在窗户倾斜时会检测到窗户是开着的,因此对我来说更安全

- 当没人家时,所有窗户都应该关闭(也不倾斜),我想要“检测”这种窗户状态

- 由于室内通风,大多数窗户夜间也保持关闭

- 如果有人(例如我们的儿子)尽管有室内通风系统但仍想在开窗状态下睡觉,我认为报警系统可以手动“排除”这种情况,因此仍然可以在夜间启用报警

- 我也认为可以持续(例如卧室、儿童房)在未经撤销的情况下将某些窗户排除在监控之外。它应该显示窗户是开的,但仍然能启用报警

附加:我其实不想为每个窗户安装两个接点,或者让磁铁定位在闭合机制上

你们是如何解决的?
祝好
 

Gartenfreund

2016-09-29 07:58:16
  • #2
在我们的设备([Marke Eigenbau])中,触点安装在底部。因此,可以倾斜窗户,同时仍然能够使设备处于警戒状态,并监控该窗户。此外,还可以完全将每个触点从监控中移除,这样例如可以完全打开你所在房间的窗户,同时设备仍然可以保护房子的其他部分。不过,我不能确定商业设备是否也有这样的功能。
 

ntsa86

2016-09-29 08:12:17
  • #3
或者窗户上安装两个Reed开关。这样你可以区分窗户是倾斜还是打开。另一种选择是例如Hoppe的EnOcean窗户把手。它也可以根据把手的位置发送倾斜和打开的状态。遗憾的是,把手无法识别窗户是否被撬开。但这时应该由人体感应器来检测。此外,你还可以借此识别露台门是否只是轻轻关上但通过把手关闭。

祝好
 

joho78

2016-09-29 10:31:38
  • #4
感谢你们的反馈。正如我所说,我想选择只有一个接点的方案,并为此找到最适合我的解决方案。

- 由于我们有室内空气调节系统,所以我们这里的窗户大概不会经常开一点缝。

- 如果我把接点放在窗户下方,那么我甚至无法检测到窗户是开了一点缝的。如果放在上方,至少会显示出来,我可以自己决定是现在就报警,还是再回房间把窗户关上。

- 如果完全不监控窗户开一点缝的状态,那么这最多只会发生在夜间居住的房间(例如卧室),这些房间都在二楼,在安全方面我觉得问题不大(主要是在一楼那些没人待的房间才是重点)。

这就是我的方法。
 

ypg

2016-09-29 10:44:04
  • #5
那你觉得把可能开启的窗户从监控中移除有什么意义吗?你自己也发现了,这种情况很少发生,换句话说,如果发生也是有意识的且时间很短。你那么做的话,就只会监控通风本身,而不会监控故意的入侵。
 

sirhc

2016-09-29 15:14:01
  • #6
我一直以为窗户监控是通过一个“环”来实现的,当它被断开时,警报就会响起。那怎么能把单个窗户移除呢?

我们会用Winkhaus HighControl报警联系人。
 

类似主题
01.03.2017受控住宅通风——是还是否?!31
03.03.2012地下室受控住宅通风的位置?16
26.07.2012在受控住宅通风系统中的通风15
05.07.2012受控住宅通风 - 是还是否14
27.02.2013受控住宅通风或调节空气 - 经验?14
20.12.2013新建地板采暖代替散热器和受控居住空间通风;是还是不是?15
18.05.2016需要帮助安排窗户!32
27.05.2015窗户上的冷凝水问题很大34
26.01.2015两个房间之间的窗户13
20.02.2015南侧的卧室太热了吗?18
15.09.2022中央控制的住宅通风系统,带热量回收:房间可以单独调节吗?20
15.12.2015在受控住宅通风中的排气罩:你们的经验如何?30
19.05.2015儿童房、卧室和浴室的供暖14
12.06.2015但是安装受控住宅通风系统吗?54
26.04.2016带有热回收通风的温暖卧室24
09.09.2016控制的住宅通风,夜间仍然开窗71
29.01.2020带有受控居住空间通风的较少可开启窗户30
05.11.2020带有受控居住通风的窗户开启可能性 - 规划思路60
29.11.2021卧室/书房的窗台高度130?93

Oben