早上好,
我正在进行我们的供暖系统对比,排屋,KfW55标准,净居住面积145平方米,Vaillant Arotherm 75/5。我觉得基本原理已经理解了,但还是遇到了两个问题。
一楼的供暖功率整体偏高。我先对所有回路的流量做了一些减少。由此也能很好地看到,减少一个回路的流量会提升其他回路的流量,这理应是合理的。但我原以为这也会影响楼上供暖回路分配器的流量,但实际上并没有。这是我的思考错误吗?供暖回路分配器的流量是不是要单独调节?我目前在主浴室(楼上)用Taco设定的流量大约是1.6升,这也是目前设定的最大值,不能再调高。我想试试2到2.5升的流量能否带来更高的温度。
所有回路流量的总和大致应等于Arotherm泵的流量,这一点正确吗?
