关于使用石膏板隔音的问题

  • Erstellt am 2014-12-11 13:31:06

Vega82

2014-12-11 13:31:06
  • #1
我们将建造一栋1.5层楼高、垂直墙高为1.30米的实心结构建筑。
建筑区内有些许铁路噪音,但我们并不认为这是过度的负担,尤其是因为现有的空地部分还将被开发建设。

外部人士建议我们考虑为了隔音效果,在上层斜面墙上做双层石膏板装修。
由于达到KfW70标准,阁楼将使用更厚的屋架,并装配200毫米的矿棉保温层。

现在我们面临选择:上层使用单层还是双层12.5毫米石膏板装修。
鉴于我们已经采用了较高的垂直墙高度和更多的保温材料,我们在考虑是否真的有必要为双层装修多花这笔投资。

双层装修能多吸收多少噪音?额外一千欧元的费用是否值得?
 

Doc.Schnaggls

2014-12-11 13:41:11
  • #2
你好,

我不能告诉你双层铺装能吸收多少声音。

但是你们的通风情况如何?晚上需要大量新鲜空气(开窗)吗?

你们有计划安装控制式通风系统吗?

如果窗户开着,再漂亮的双层铺装也没用……

问候,

Dirk
 

Vega82

2014-12-11 13:47:40
  • #3
我们安装一套中央通风和换气系统。
窗户通常将保持关闭。
也将安装SSK 3的窗户。
 

One00

2014-12-11 22:12:50
  • #4
双层铺设本应该是标准配置,不仅仅是为了隔音。
 

Vega82

2014-12-12 10:34:50
  • #5
不知道……我没有相关经验。希望这里还有一些“Spezialisten”出来。
 

Bauexperte

2014-12-12 12:02:59
  • #6
你好,


我倒不想称之为“更多”的隔热层;我们标准使用的是240毫米。

在你的情况下,双层板材确实有意义;例如,在我们科隆地区的一些建筑区,市政府甚至因高空交通将其纳入了建设规划。隔音指数从墙体厚度125毫米时的38 Rw,RdB提高到了55 Rw,RdB甚至57 Rw,RdB,具体取决于隔热材料的厚度。对于频繁的铁路交通,我建议你听从你的建筑主管的建议。



双层板材不是通常的标准配置,因为不是所有地方都需要。

莱茵问候
 