通过40米管道的泵送系统或自然排水

  • Erstellt am 2022-04-28 11:26:16

Basti09

2022-04-28 11:26:16
  • #1
大家好,
在我们位于山坡的新建筑中,我们需要一个提升泵站以连接到上方街道的排水管道。
可选方案是通过邻居的土地连接到建筑物下方平行街道的排水管道。但这需要铺设大约40米的管道。

你们怎么看?从成本(购买和安装/维护提升泵站 vs. 铺设管道)角度来看,哪个方案更合适?
 

driver55

2022-04-28 13:25:46
  • #2

这个只有在有具体报价时才能知道。

在邻居的土地上铺设管道总是一个问题。“以防万一”。

总体来说,我倾向于“我不需要邻居和他的土地”,但提升泵系统和维护/修理费用肯定不能忽视。

邻居已经同意了吗?有要求吗?
 

WilderSueden

2022-04-28 14:01:03
  • #3
如果土方工程费用不太高,我会选择技术上简单且免维护的长管道方案。但必须在土地登记簿中正确取得管线权。这可能也意味着你得给邻居的不止是一箱啤酒。
 

Tolentino

2022-04-28 14:17:02
  • #4
这也取决于这是哪种类型的土地,以及预定的管线路径上已经有什么…还有到底有多少真正跨越邻居的土地。还需要检查:超过40米且倾斜度为2%时,高差是80厘米。再加上80厘米的防冻层,已经是1.6米了。这样管道连接处还够深吗(通常是,但最好确认一下)。
 

Basti09

2022-04-28 14:22:27
  • #5
不,我也还需要去取得那个同意。
 

Basti09

2022-04-28 14:24:50
  • #6
该地块只是“草地”,不是建设用地,业主早已搬走。因此我认为机会其实相当不错。
 

类似主题
09.06.2015维护17
27.02.2016在顶层天花板中铺设控制住宅通风管道的位置21
21.05.2016提升系统止回板20
17.10.2017通过开发商增加浴室还是仅铺设管道?10
18.02.2018昂贵维修两周后供暖坏了——清洗油箱吗?17
05.11.2018我们是否需要像建筑师所说的那样使用提升装置?13
26.09.2019KG管可以铺设在砾石中吗?11
07.07.2020地块低于街道水平1.5米 - 提升装置?12
09.11.2021Vaillant Therm plus VWL 75/6 A 维护费用 高度可以吗?20
04.10.2021邻居的土地上的树 - 需要采取的措施和可能性?44
11.11.2021如何密封管道或整个开口11
14.10.2022故障的提升系统,谁来付费?21
28.05.2024提升系统井筒中的水19