我想就以下问题寻求建议或技巧:

我的车道非常陡峭,想要将其弄平。我们在施工时发现,水管铺设得太高,无法再下沉一米。费用是4000欧元。
我决定让那部分土保持原状,以便水管能够保持现有的位置。只是在部分区域进行了平整。

这样就形成了一种“地舌”。但是在建造一堵小石墙时,没有仔细注意,挖出了太多的土,导致现在距石墙只有40厘米的土保护水管避免冻坏。深度上我们达到了80厘米,但侧面没有。
而且这堵墙上建了楼梯。这样更多的土被挖走了,我知道石楼梯下面只有50厘米垂直深度的土,而楼梯侧面可用的土更少。

我认为如果我们连续一周气温都在零度以下,楼梯下的水管可能会冻裂,未来十年内这在吕讷堡荒原一定会发生。

这损坏属于供水公司的水管,修理费用至少4000欧元,甚至更多,且会因间接被疏忽施工损坏而面临罚款。我想要避免这种风险!!!

我是不是应该把石墙向后移20厘米,把缝隙填满,把楼梯埋掉,然后重新建一个楼梯?我这样做只会少三个台阶。

还是我太小题大做了???

谢谢大家的建议和经验。我还附上了照片。红色标记显示水管的深度位置及后方的楼梯。

谢谢大家


 

11ant

2021-10-25 17:46:20
  • #2

你大概主要是在“先做,再想”上夸张了。我建议你把管道挖出来,做好保温——当然不要在夜间霜冻时进行。
 

AlleFrei

2021-10-25 18:36:43
  • #3
谢谢11ant,
我也在网上看到过隔热材料。
用加热线缆包裹,泡沫保温加上TK管作为硬壳保护。所有端头都用硅胶密封,防止水进入。
这些我得做5米长,但是那样我得把楼梯敲坏。真是的
 

Smialbuddler

2021-10-26 07:41:30
  • #4
也许你可以例如向当地的景观设计师咨询一下,你们那里的土壤经过多长时间会结冰到多深。这是相当不同的,而且80厘米通常其实并不是很必要。

另一方面,你的位置确实高得多,而且保温材料只能延缓结冰——在这方面,专业的评估会很有帮助。特别是当你冬天外出度假,水长时间停留时,会变得很麻烦。

保温材料的替代方案可能是太阳能驱动的小型加热回路。稍费点功夫的话,也许能把它放到楼梯下面。

题外话:你的入口区域真的变得很漂亮——我非常喜欢。
 

AlleFrei

2021-10-31 11:14:00
  • #5
嗨,非常感谢所有的建议。现在,在我听取了一些意见并且自己长时间思考之后,我倾向于实施问题的实际和可持续的解决方案。

我将把墙体向右移动20厘米,从而给水管更多的质量或土壤。楼梯,也就是那三个台阶,我会用一平方米的隔热泡沫覆盖并填埋,然后和它们告别。
这样我就知道管道永远受到保护。
无论我采取哪种解决方案,我都必须进行土方作业。此外,这些加热电缆虽然有保修,但不会有十几年之久。谁会用电来保护粪肥40年呢??所以,如果我花钱做绝缘和加热,那么这些钱也可以用来在别处放置3个新的楼梯台阶。
附件是我临时的决策表。
 

11ant

2021-10-31 11:49:30
  • #6

哦,原来是工商管理师。这当然解释了为什么有人在没有事先勘察管线路径的情况下就建模场地 :)
 

类似主题
07.04.2014新建楼顶改造规划 - 供暖、通风、隔热?14
06.01.2015楼梯放在哪里?屋顶阁楼改造,四坡屋顶平房19
08.01.2018走廊里的楼梯,平面图其实已经完成了 :o(20
07.03.2015设计楼梯时需要注意什么 / 缠绕方式的区别是什么?22
26.06.2015平面图问题,楼梯,窗户,方向12
27.08.20152整层,通往车库的通道,楼梯下的洗衣房25
11.12.2015关于平面图的问题,特别是楼梯13
15.02.2016必要的楼梯23
02.05.2016楼梯平面图设计,踏面和下梁21
12.07.2016平面图问题,车库,楼梯33
15.08.2016技术室尽可能小 - 在楼梯下?10
15.09.2016楼梯交付时没有扶手,我现在还得补交费用?19
15.01.2017你们走的是哪座楼梯?77
16.02.2017直楼梯 - 为什么?14
06.03.2017完成楼梯 - 实木地板28
29.03.2017建筑缺陷 - 楼梯不正常12
24.02.2020楼梯 - 楼梯的尺寸2.00x2.00米合适吗?68
17.10.2017独栋住宅约150平方米平面图 - 如何规划楼梯?65
24.09.2018带直楼梯的城市别墅,开放式现代设计,140平方米18
07.05.2021公共道路上的超长水管 - 费用?18

Oben