需要通风底层屋顶的隔热结构建议

  • Erstellt am 2017-07-20 15:13:43

kleinerschelm

2017-07-20 15:13:43
  • #1
大家好,

我有以下问题:

我必须从内部重新给我的屋顶隔热。之前的结构从外到内是:屋顶瓦,垂木,横向垂木,防潮沥青屋顶膜,木板,2厘米的通风层(有通风脊和脚啄通风),在180毫米的垂木间有160毫米的卷材隔热材料。垂木间距约为56厘米。

现在我的问题是:

你们会推荐我使用哪些材料和怎样的结构来进行垂木间隔热?注意:由于有带有防潮沥青屋顶膜的气密屋顶底层,不能进行满垂木隔热(Buzi AK)!

非常感谢大家的帮助!
问候
 

Knallkörper

2017-07-20 17:11:22
  • #2
为什么一定要重新进行隔热处理?阁楼有人居住吗?
 

kleinerschelm

2017-07-21 10:05:29
  • #3
房子建于80年代,顶层建筑在建造时预留用于改造成住宅用途,现在正在进行改造。由于铝箔覆膜玻璃棉安装有缺陷(例如部分仅钉在椽子之间,铝箔上有各种裂纹等 => 不再有连续的防潮层),且经过几十年的使用已经损坏,因此在从内部装修屋顶结构之前将对其进行更换。

因此,我的问题是现在如何最好地处理隔热层的结构。(请不要推荐能源顾问 => 我们这边的顾问很无能,我已经换过好几个了)
 

Caspar2020

2017-07-21 13:06:40
  • #4
嗯,我会让一个屋顶工人看看这个问题。

如果有一个完美通风的空间并且运作良好,那么不需要防潮层。也就是说,铝箔层只是一个可有可无的东西。或者说,在安装过程中还算是不错的。

或者是谁发现玻璃棉安装有错误?
 

Knallkörper

2017-07-21 14:19:54
  • #5


我认为这不正确。露点在羊毛中,羊毛会变湿,而且不会再次干燥。

关于通风:2厘米的间隙非常紧张。是否有持续有效的横截面积,是值得怀疑的。
 

Caspar2020

2017-07-21 14:30:54
  • #6


如果计划和执行得当,这就是个小问题。通过蒸汽阻隔层,在通风屋顶上可以提高干燥储备。但这不是必须的。如今这类屋顶建得较少。我们家有一座,只有OSB板覆盖,建筑年代是60年代。



所以提醒一下,不知道有没有专业人士亲自现场查看过。如果通风不畅,确实必须认真处理整个问题。
 

类似主题
23.07.2015没有车库和地下室的房子?阁楼扩建?脂肪瘤?85
08.05.2016翻新与阁楼扩建:KfW?经济性与新建的比较?18
02.10.2016蒸汽阻挡层与蒸汽减缓层21
20.05.2018密集且隔热良好的木制房屋,无塑料?(防潮层)21
31.10.2018关于蒸汽屏障的担忧 - 天花板出风口的空气12
27.02.2020屋顶的防潮层是透气的吗?是吗?不是!16
29.12.2020不同的轻质隔墙和防潮层24
12.04.2022斜屋顶阁楼的扩建,作为地下室的替代方案28

Oben