换窗后出现问题 | 测量错误了吗?

  • Erstellt am 2021-08-05 13:11:42

firas21

2021-08-05 13:11:42
  • #1
亲爱的论坛,

今年四月,由于我们对联排别墅半边进行了全面翻修,更换了窗户。
有一家窗户公司前来测量并安装了新的窗户。
由于我们的外墙加装了18厘米的完整保温层,窗户现在被安装在了墙体的外缘。
问题在于,安装窗户的人只是测量了外侧墙眼(窗户开口处),却没有事先拆除外层的外墙抹灰。
现在新的窗户、阳台门和入户门的宽度平均比实际开口窄了5到10厘米,因为之前有相当厚的抹灰层。
我现在有以下几个问题:

1. 在这种情况下,谁应承担责任?谁可能需要支付相关费用?
2. 是否允许仅将窗户安装在外层抹灰上?通常窗户不是应该直接安装在砖墙上吗?
3. 将来如何拆卸这些窗户?外面要装保温层,安装工说里面应使用带型材的石膏板固定在窗户处,这样窗洞可以恢复合适尺寸,因为不能简单地在已有的内层抹灰上再加4厘米厚的抹灰层。(更别说这可能花费巨大,因为每个边角都需要重新处理)。如果将来需要更换窗户,是否必须拆除整个石膏板窗洞?
4. 砖墙与石膏板之间的空隙难道不会形成冷桥吗?外面只有薄薄的一层外墙抹灰。

附件中有一张照片——希望能看出窗户只是安装在抹灰层上的。

非常期待大家的回复 :)
 

hampshire

2021-08-05 13:37:07
  • #2
真倒霉。


著名的“责任”问题。理解事情是如何发生的就足够了。可能是你的订单表述不清,也可能是窗户制造商的沟通失误。如果你的订单不明确,你需要和窗户制造商达成某种一致。
更重要的是,大家达成一致如何处理此事。显然你们在技术上已经这么做了。

这将是一个施工问题,我从图片上看不太清楚。你绝对不会有“冷桥”,最多是一处绝缘较差的位置。
 

firas21

2021-08-05 13:53:20
  • #3
非常感谢您的迅速回复。

我从未被告知窗户会变小,或者外墙抹灰需要拆除。
如果有人告诉我这点,那完全不会有任何问题。
整个施工现场还是毛坯房,所以几天没有窗户也没关系。

我认为用石膏板解决是“权宜之计”,因为我不明白以后怎样才能合理地更换窗户。

施工情况如下:

窗户安装在墙的外侧边缘,外面用黑色胶带封住缝隙,里面用泡沫填充窗户与外墙抹灰之间的缝隙,下面还贴了一条白色胶带。

此致敬礼
 

firas21

2021-08-05 13:56:33
  • #4
可能这里也能看得很清楚:
 

guckuck2

2021-08-05 14:15:13
  • #5


无法无损拆除。稍微破坏一下内墙抹灰或墙套是最小的代价,外墙保温系统(WDVS)的破坏会更严重。
 

11ant

2021-08-05 15:14:00
  • #6
放样技术员只能测量事实,不能测量未来。抹灰的厚度他最多只能估算,尺寸会传递给生产部门。墙体中应牢固固定——当然是用角码固定,因为直接从型材中间拧入,在门窗侧框边缘太危险。
 

类似主题
12.12.2019实体房屋:使用哪种石头/砖块?23
01.12.2015室内抹灰石膏或石灰31
20.09.2013外墙砖 + 内墙灰砂岩10
18.12.2013混凝土地下室应使用哪种内墙抹灰10
22.04.2015窗户,卷帘,外墙灰泥10
18.05.2020室内抹灰的正确通风/干燥时间21
17.11.2016百叶窗在法律上属于外墙涂层的一部分吗?11
09.01.2017冬季的内外抹灰10
09.11.2019声音问题:噪音是通过砌体传来的——通过外部灰泥吗?20
09.08.2017夏天可以先做外墙抹灰再做内墙抹灰吗?10
28.03.2021窗户安装 WDVS - 窗户安装工什么时候可以测量?24
02.05.2020室内窗台应在室内抹灰之前还是之后安装?19
10.03.2019车库8米 x 7.5米 双坡屋顶,条形基础,外墙抹灰费用10
01.09.2019外墙的室内抹灰未完成24
07.12.2019Q2 室内抹灰 - 可能性?25
25.10.2020主连接箱安装在家政间的室内抹灰前20
21.01.2021外墙抹灰不平,窗台太短,外墙保温系统的密封性63
31.03.2022新鲜内墙灰泥上的明亮线条——未来的裂缝?27
25.01.2024冻住的室内抹灰 - 怎么办?12