饮用水供应管路中的压降

  • Erstellt am 2021-04-21 18:35:56

Kadir1989

2021-04-21 18:35:56
  • #1
您好,

我们家外面的饮用水管道已经漏水好几周了。
肉眼无法找到漏点,市政部门在管道上安装了压力表并关闭了阀门。
压力在1分钟内从8巴降到了接近0巴。

我需要说明的是,我们的水管在进入房子之前,在邻居的地块上敷设了100米。

使用检测气体进行漏水定位后,发现损坏点在车库和房屋墙壁之间的地基板上。

今天挖出了最后5-6米并更换了新的水管。

市政部门再次进行了加压测试,压力从8巴缓慢下降到3巴,但从12点开始保持在3巴不再下降。

市政部门确信还有第二个破损点。
我想知道为什么100米长的管道上仍然保持3巴的压力。

这里有没有我没有注意到的地方?如果有漏点,压力不应该再次降到0巴吗?

如果您有任何建议,我将非常感激。我们依赖应急供水,这真的很糟糕。

此致

卡迪尔


 

K1300S

2021-04-21 20:34:00
  • #2
如果泄漏能承受3巴的压力,这个压力就会保持不变,而不会完全降至0。物理学之类的。
 

类似主题
05.04.2018地板上的水,原因和泄漏不明24
07.05.2021公共道路上的超长水管 - 费用?18

Oben