精确性 干墙 预制房屋

  • Erstellt am 2013-02-22 13:28:32

luffi1

2013-02-22 13:28:32
  • #1
你好,我收到了一个德国公司的预制房屋,其内墙采用10厘米的横梁作为立柱构造,外墙则采用16厘米的横梁作为立柱。墙体内部使用单层石膏板,外部使用双层带有安装层的石膏板。所用石膏板厚度为18毫米。现在,一些墙壁在用水平尺测量水平方向时,单块板材上出现隆起,大约在62.5厘米处有5到10毫米的凸起。这里通常的公差是多少?或者房子经过充分加热后情况会改善吗?
 

Bibo

2013-03-17 13:27:39
  • #2
你好 luffi1,

你可以简单地根据 DIN 18201 和 DIN 18202 搜索公差标准。对于“表面完成的墙壁和天花板底面”,在1米的测量距离内允许最大5毫米的公差。正确的测量方法非常重要!在62.5厘米的距离内,如果出现5到10毫米的偏差,那绝对是一个视觉缺陷,我会提出投诉。我不指望通过加热来改善这种情况。
 