进气和排气阀的位置

  • Erstellt am 2022-11-13 20:38:38

Seenitall

2022-11-13 20:38:38
  • #1
你好,专家们!

我们已经收到了关于排气口(红色,墙面)和送风口(蓝色,地面)的位置规划,现在有一些问题想请教。

我们正在建一栋无地下室的平房,里面有两个居住单元。主住宅由LWZ(Stiebel Eltron 5 CS Premium)通风,第二个住宅由Zehnder ComfoAir Q350通风。

规划中排气口设在墙面2.36米高处(房间高度2.60米),送风口设在地面。

在附图中,我用红色标出了排气口,用蓝色标出了送风口。
有谁对此方面有经验,能给我们一些建议吗?

1)洗衣房里没有规划送风或排风,有必要在这里设置送风和排风吗?(比如因为潮湿的衣物等原因)

2)储藏室里更适合送风还是排风?

3)当前计划中的某些位置让我们不太满意(比如会被厨房橱柜或封闭的座椅挡住)。在安装出风口时需要注意什么?

4)更衣室装排气口会有问题吗?(比如厨房的气味可能被吸入更衣室)

5)送风口是装在天花板还是地面更好?

6)每个居住单元的排风口和送风口数量相同是巧合吗?还是必须保持一致?

7)将来我们打算连接两个起居餐厅区域(建筑时已考虑墙体打通的承重问题)并缩小左侧住宅。这样Zehnder的一个送风口就会移到由Stiebel Eltron控制的区域内(相应地在“Zehnder住宅”中缺少一个送风口)。这会有问题吗?

希望大家能分享你们的知识!
 

RotorMotor

2022-11-13 20:55:02
  • #2

    [*]嗯,在我们这里就是直接加到分发列表里
    [*]这取决于你关闭什么,不过大概无所谓
    [*]那应该要改。通常合理的是离门尽可能远,以保证良好的通风
    [*]不
    [*]嗯,我觉得上面装的阀门一般更好
    [*]应该尽量保持一致
    [*]可能会有点麻烦

这些阀门是谁设计/计算的?看起来好像就是每个窗户前面都装一个……
 

Chloe83

2022-11-13 22:17:52
  • #3
嘿,
1. 我们将在家政室的分配器上安装一个排气阀。
2. 储藏室有排气。
3. 这最好由你的卫浴师傅告诉你。
4. 我们更衣室有排气。
5. 我们这里一楼的进气口在天花板上,二楼的在地板上。
6. 我们这里比较均衡。

你在厨房规划了排气,我们那里是进气。我只是注意到了。
 

RotorMotor

2022-11-13 22:20:17
  • #4
厨房和浴室一定要有排气系统。
 

Chloe83

2022-11-13 22:53:10
  • #5

哦,你说得对。抱歉!我们厨房有排气系统。
 