施工不良——雨水和污水排入地下

  • Erstellt am 2024-10-19 10:57:09

papa1981

2024-10-19 10:57:09
  • #1
大家好。

这五天我一直在处理一个大问题,遗憾的是我不知道该怎么办。

我们在卧室里发现了几周以来的霉味。我怀疑是墙体里的排水管出了问题。

于是我在大致位置拆除了石板,发现了连接处。还能看到墙壁非常潮湿(已向保险公司报告并正在检查)。我让水通过排水管流动,结果水完全从侧面流入地下,而不是流入管内。连接处漏水。拆掉连接件后,我明显看到了施工的粗糙。排水管是70毫米的管子,而连接件却是100毫米的管子。为了固定连接件用了胶泥。完全是偷工减料!

不管怎样,我还注意到,虽然有坡度,水还是无法排走。拆除更多石板后,我找到了一个开口朝上的T型管件。他们作为地基用了沙子和土壤,时间长了也进到了管道里。我用摄像头仔细检查过。然后我开始用湿式吸尘器彻底吸出里面的东西。由于没有进展,我怀疑管道堵塞了。于是我开始根据旧的施工图寻找我家地里的检查井。根据排水局的图纸,只有一个污水检查井。但我找到了两个!所谓污水井实际上是雨水井。污水检查井是我从邻居那里得知的。邻居当年和前房主商量过,共用这个检查井。我检查了两个井,并在屋里放水、冲厕所,一切都顺利排出。我以为管子后面堵了,需要请管道清理公司来清理。管道公司来了,也没能解决问题。管道工怀疑管子破裂,需要挖开地面。这次清理时让我奇怪的是,洗衣间开始散发臭味。

为了深入调查,我继续用吸尘器清理并用摄像头查看。管道最后在地下,明显能看到一个黄色的排水管。因为洗衣间的臭味,我让妻子在检查时放水。惊人的是,我看到污水直接流入了地下。我不知道为什么会有这么糟糕的施工。房子是1978年建的,我们从2019年3月起住这里。我还感到奇怪的是,排水局和建设局对排水问题都出具了书面确认。我也有这份文件。

现在我已经不知道怎么办了,希望能得到一些建议。我在图纸上标出了现状。

我更关心的是洗衣间的连接,需要和污水管连接。什么解决方案最好?

我能否对前房主或排水局采取法律行动?毕竟我现在遭受了损失。外墙这些年都变潮了。

房屋基本情况:1978年建造的平房,无地下室和上层。

此致敬礼
 