大家好,
我正在为我的新建房屋(砖混结构)规划控制式居室通风。以下是基本数据:
- 面积:251平方米,地下室层高:2.55米,一楼和顶楼层高:2.60米
- 附件中有根据Helios规划工具计算的风量
- 计划在地下室设置带回热功能的中央控制式居室通风系统
- 新风从外墙进入,排风通过屋顶排出
- 计划使用的控制式居室通风设备:Zehnder comfoair Q450 TR 含焓型或 Helios EC500 W
- 附件中有带阀门和管道规划的平面图
- 薄板楼板内布置75毫米管道
- 气流速度设计小于2.0米/秒
- 门框设置过流孔
- 尽可能自行施工
具体我有以下几个问题:
1. 风量及新风和排风阀门的位置是否合适?
2. 地下室计划有一套套房,是否可以将套房的风量设计为新风和排风相等,并省略门上通向走廊的过流孔?主住宅和套房将形成两个独立的通风区域。
3. 顶楼计划建一间芬兰桑拿房(每月使用2-3次),你们建议将此房间纳入控制式居室通风系统,还是通过浴室排风?
4. 放置控制式居室通风设备的技术房是否也需要独立的新风或排风口?
5. 各层新风和排风的比例是否应大致相等?目前一楼和顶楼新风较多,地下室排风较多。
6. 地下室储藏室的排风管很短,会产生噪音吗?
此致敬礼