被动式房屋替代带有热泵的KFW70?

  • Erstellt am 2013-05-15 07:45:45

€uro

2013-05-15 07:45:45
  • #1
你好,
Kfw 70和盐水热泵相当匹配。这里着重用全年可用的环境能源来替代稍高的需求。水源开发(垂直钻井)费用较高。可以通过采用较窄的埋地管道集热器或螺旋式设计(高自力更生比例)解决。
设计良好的盐水热泵系统年工作效率可达4.5以上。可能还需增加光伏系统。某些情况下,全年能实现完全覆盖。供暖及热水可共用一个热源。

燃气冷凝锅炉接入费用在某些地区较高。耗能(千瓦时/年)更高。太阳能热水在独户住宅中其实经济性较低,但在纸面上有帮助 ;-) 太阳辐射有年周期和日周期变化,因此全年不恒定。

被动房采用不同的设计理念。通过极佳的保温降低了采暖能源需求。热水需求不受影响。采暖负荷极低。太阳得热和内部热量在能量平衡中占很大比例。通风损失占比高,因此通风系统更为重要。采暖负荷的波动更大,尽管水平较低。是否还适合用反应缓慢的地暖需评估。
供暖及热水常需两个性能较小的独立热源。

正如往常,只有在明确了采暖及热水的实际需求(功率、能源)后(基础分析),才能得出确切结论。

无论采用何种方案,都需进行细致的系统设计与尺寸核算。

此致。
 

Mörtelkännchen

2013-05-15 12:05:29
  • #2
嗯,对,我根本没考虑到热水,那总是一样的……太阳能收益当然很难计算,比如说,如果把卷帘放下来,以免客厅地板上的阳光反射刺眼,情况看起来又会不同。
 

€uro

2013-05-15 12:35:24
  • #3
确实如此,保温隔热对热水需求根本没有帮助!

在寒冷季节以及过渡季节,太阳能收益对被动房确实非常有用且可利用,甚至几乎是必要的。相反,在炎热季节,则必须通过适当措施大幅“抑制”太阳能收益。 ;-) 制冷负荷计算!

v.g.
 