你好,

也许有人能帮我,我们正在翻修一座建于1956年的老建筑,还需要考虑如何处理现有的水泥砂浆地面。由于一个壁炉被拆除了,现在有两层楼大约缺少1平方米的地面(现在只有混凝土地面),我们需要考虑是否以及如何继续利用现有的水泥砂浆。

实际上我们也愿意这么做,但首先需要了解这是一种什么样的地面结构。

结构自上而下描述:
- 约1毫米厚的红色薄层,看起来像环氧树脂(照片中看不到 - 它位于PVC下方)
- 10毫米厚的黑色坚硬层
- 10毫米厚的黑色层,有些弹性 - 有点柔软,轻触时会碎裂(见第一张照片)
- 沙层

据我调查,可能是浇筑沥青,但我想知道这层易碎且较软的层到底是什么材料?另外有人知道这种地面中多环芳烃(PAK)的含量吗?这与焦油含量有关吗?可以“封层”并继续使用吗?完全闻不到焦油味,且与溶剂(酒精)接触时不会出现“棕色液体”(这是当地废弃物处理处给的检测建议)。






非常感谢任何想法或答复
 

ypg

2016-01-09 22:04:04
  • #2
你好,我手机 unfortunately 不能链接,但是你可以看看同一个论坛类别里你下面的一个帖子/主题——那里讨论了相同的 Belag。
 

wpic

2016-01-09 22:54:03
  • #3
结构和层厚让我更倾向于认为是石木地坪或镁质水泥砂浆。直到50年代,地坪通常采用双层结构作为使用层施工。它由底层填充层组成——由镁质材料(“索瑞尔水泥”)和有机填料(锯屑、锯末、软木粉)组成——和上层使用层结合,多为约1厘米厚,由含无机成分(如沙子)或只有少量有机成分的镁质材料构成。使用层通常着色并随后处理,例如用打蜡。这种基本结构与你的照片显示的很相似。

石木地坪本质上是件好事:它非常轻,脚感温暖,且铺设厚度低。但关键缺点是,由于其化学成分与湿气结合时具有强烈腐蚀性,会侵蚀许多金属。由于高比例的有机骨料,当受潮时会明显膨胀。

因此,在修复时必须通过预防性涂层(例如环氧树脂)防止湿气渗入——即使是通过涂层材料渗透——这很可能也是你的情况。

如果是石木地坪,且与基层结合良好且基本平整,则可以保留。如果需要修复并铺设其他地板材料,首先需要进行预先调查,以确定合适的材料和施工方法。能够评估和处理此类地坪的专业公司相当稀少。无论如何,我建议不要在没有这些预先调查的情况下,凭一时兴起的修复方案用建材市场材料自行修复。否则:见后续损坏。
 

类似主题
08.05.2014大部分湿气来自找平层?25
20.07.2015地下室的潮湿/霉菌10
05.12.2017地下室公寓中的湿气71
30.04.2018新建工程 - 是否建议立即铺设地下室瓷砖?(湿气)14
03.11.2018卧室外墙上的潮湿 - 它来自哪里?10
27.03.2019300年老房子的外墙潮湿19
22.03.2019复合地板表层厚度2.5毫米足够吗?10
04.07.2022房屋墙壁内外的湿气21
12.01.2021浴室天花板湿气 + 绝缘不足44
20.01.2021潮气通过新建筑中的落地窗渗入34
26.02.2021(上升的?)湿气 基座 / 外墙11
13.03.2021房产中的湿气30
28.03.2021房屋翻新的一口价费用 - 什么是现实的?15
30.08.2021环氧树脂地板和内角圆弧17
11.09.2021应该在立面上布置哪些Cat电缆?有潮湿问题吗?29
25.11.2021从毛坯房去除湿气——如何通风及其他相关主题18
25.02.2022在独栋住宅铺设地坪后湿气过重?有霉菌风险吗?49
25.08.2022洗衣房的湿气——通风还是除湿器?21
25.05.2024经济实惠的成品木地板,2.5毫米的耐磨层够用吗?27

Oben