我有个问题,
我们明年想大规模地用砖石建房。
现在我的问题是,
我想节省建筑用电箱的费用。因此,我想向邻居借电(他同意了),直到主体结构完成,并且eon能给我在地下室安装一个电表。
我可以从一个电工那里免费得到一个建筑用电箱。
但我的问题是,根据建筑公司说,吊车需要一个32安培的接口。
如果我在邻居那里安装一个300mA的漏电保护器,一个32安培的熔断器,并在有顶棚的露台上放一个32安培的CEE插座,然后再把我的建筑用电箱接到那里,这样行吗?建筑用电箱里有6个插座,2个16安培CEE插座和1个32安培CEE插座。所有线路都经过两个30mA的漏电保护器。
邻居提供的32安培够用吗,还是因为吊车用电太多,邻居那边的保险丝会一直跳闸??
如果你们能帮我解答就太好了。