新淋浴

  • Erstellt am 2016-03-23 21:41:55

Scrat2006

2016-03-23 21:41:55
  • #1
你好,

我正在对地下室的浴室进行翻修,该浴室因水害需要重新装修。目前我遇到了淋浴的问题。我想安装一个无障碍淋浴,但对尺寸和排水接口不太确定,希望有人能帮帮我。

如果我把找平层(Estrich)拆掉,大约有58到60毫米到找平层的上边缘。这对于无障碍淋浴来说够吗?另外,排水接口可能太高了,可以调整吗?附上几张图片以便说明。

非常感谢您提供一些信息
 

Tubifex

2016-03-25 11:44:59
  • #2
我认为可以。作为淋浴排水槽(查看[Kessel])请选择Linearis Comfort,它的高度是66毫米。大约缺少的10毫米差距你可以在地面上额外凿出。
我看了一下排水情况,应该可以用[Kessel]的超薄款,量一下。如果不行,你淋浴间下面有房间吗?如果有,那就用[Kessel]的立式排水管,带槽或不带槽都行,然后在下面一层接入排水管?
 

ypg

2016-03-27 10:59:58
  • #3
Tubifex对你有帮助吗?你的回应将非常礼貌 :)
 

zod

2016-04-07 01:55:25
  • #4
请不要忘记这类情况的防火措施!这里必须装防火套管!
 

wrobel

2016-04-07 16:14:33
  • #5
早上好

哪里需要装防火套管?
为什么?

奥利
 

zod

2016-04-07 18:12:33
  • #6
你好,

据我所知,淋浴排水管周围必须有一个[ Manschette ],因为它是可燃的塑料管,并且被视为管道穿墙。
 