新型LED——两盏灯连一根线

  • Erstellt am 2022-03-07 10:07:00

chgerber76

2022-03-07 10:07:00
  • #1
大家好

我最近在浴室安装了一个带有附加照明的浴室镜子。此外,还将原有的灯更换成了新的。
原来的灯使用传统灯泡,新的则是LED灯:Yafido LED 12W 浴室灯 1000流明 50CM 230V 3000K。
附上电路图(左边是之前的,右边是之后的)。
大约一周后,新灯坏了,保险丝跳闸了。
我接错了吗?

问候
Chris
 

HausiKlausi

2022-03-07 21:51:55
  • #2
短路不需要一周时间就能短路。听起来更像是新的灯有问题。[Braun] 基本上是断开连接的——还是说这张图该怎么理解?[Rot] 是相线吗?这其实不是多芯电缆常见的颜色标识。[Die Lampe am Spiegel schaltet sich mit der anderen Lampe zusammen ein?]
 

chgerber76

2022-03-07 22:04:20
  • #3


棕色线已断开。
镜子上的灯和另一盏灯一起开关,对吗。
 

HausiKlausi

2022-03-07 22:08:51
  • #4
红色的电缆真的来自配电箱吗?可能先把所有的都接到棕色线上。基本上,如果两盏灯的地线、中性线和火线都接在一起,理论上不会接错太多。对此我也帮不上忙。保险丝跳了还是漏电保护器跳了?如果是后者,可能是湿气引起的。但一定要记住:电会让你变小、变黑、变丑。
 

barfly666

2022-03-07 22:55:46
  • #5
这是老建筑吗?「rot」是土线。黑色是相线,灰色是中线。较新的布线中,蓝色是零线,棕色是相线。

后期出现的故障也可能是由操作另一个开关或插座引起的。

你用一个测量仪器去测一下那里。
 

guckuck2

2022-03-08 06:50:10
  • #6
红色可以是地线或火线。布线可能已有50-60年历史。

最简单的解释是灯坏了,坏掉时导致保险丝跳闸。
 

类似主题
02.11.2016安装LED和节能灯17
31.03.2015预制房屋建造中的LED天花板射灯14
10.05.2015LED射灯推荐29
30.10.2015宽角度的LED射灯10
27.04.2016悬挂LED天花板18
02.10.2016哪个LED嵌入式射灯 / 价格?14
12.12.2017用于灯具连接的许多彩色电缆 - 如何连接灯具?11
29.01.2018照明半独立式住宅 - Dali 和 DMX 还是 REG-LED 控制器?21
26.01.2019哪种灯泡 - 仅限LED还是其他类型也可以?41
05.02.2019屋顶箱中的3x1.5或5x1.5 NYM,用于LED射灯?17
25.02.2019新建工程:互联网和电视的连接及布线103
02.09.2019在睡眠地板上安装防止滚动的装置以通过建筑验收12
03.11.2019走廊的LED射灯照明设计13
19.05.2020照明规划 天花板LED射灯48
03.10.2021使用LED灯带作为主照明:有意义吗?43
19.11.2021带LED灯带的楼梯照明13
07.02.2022带有LED嵌入式射灯的独栋住宅照明规划 - 数量和位置20
23.03.2023LED楼梯照明:弯曲楼梯的间距21
30.01.2023安全地在淋浴间布线35
12.03.2025多层公寓的照明设计,带有间接LED照明50

Oben